Postprzez norbertch » Śr, 28 sty 2015, 07:32

Witam. Złącze CN3 Remote Sense (RS) w zasilaczu PPS-200 do czego służy . Brak dokładnych informacji w Pdf. produktu lub nie mogę znaleźć.
norbertch
 
Posty: 2
Dołączył(a): Śr, 28 sty 2015, 07:24

Re: PPS-200-12

Postprzez Wojciech_G » Śr, 28 sty 2015, 10:54

Witam,

Złącze CN3 Remote Sense służy do kompensacji napięcia w obwodzie wyjściowym jeśli nastąpi spadek napięcia na przewodzie po podłączeniu obciążenia.
Załączniki
remote_sense.JPG
Schemat podłączenia złącza Remote Sense
(18.88 KiB) Pobrane 1397 razy
Wojciech_G
 
Posty: 6
Dołączył(a): Śr, 28 sty 2015, 10:40

Re: PPS-200-12

Postprzez norbertch » Pn, 2 lut 2015, 15:00

Dziękuję za informację.