zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 23:19
przez piotr
Witam,
mam pytanie o obwód pomocniczy zasilacza, mianowicie funkcję: Alarm signal for AC OK.
Czy nie powinno to działać w ten sposób, że w przypadku zaniku napięcia na zasilaniu zasilacza, np z sieci 230V, na wspomnianym obwodzie, następuje zmiana stanu stycznika, stycznik zamyka obwód pomocniczy.
Ale ta opcja tak nie działa, mianowicie, stycznik rzeczywiście zamyka obwód, działa, ale po odłączeniu dodatkowego akumulatora podtrzymującego, czy jest to prawidłowe działanie wspomnianego zasilacza?
Proszę o pomoc,
pozdrawiam,

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 08:31
przez Wojciech_G
Witam,
prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że napięcie na wyjściu zasilacza jest niższe niż napięcie akumulatora. Sytuacja która Pan opisał wynika z konstrukcji zasilacza.
Funkcja AC OK informuje o tym, że energia dostarczana jest do obciążenia tylko z AC. Przekaźnik umieszczony jest na wyjściu i zasilany jest z tego samego źródła co Vcc dla strony wtórnej. Po włączeniu AC startuje PWM, IC zaczyna przełączać i dopiero jak energia zostanie podana na drugą stronę zasilany jest przekaźnik AC OK. W momencie, gdy napięcie na wyjściu spada poniżej poziomu na baterii, wtedy energia do obciążenia dostarczana jest z tylko baterii a nie z AC i dlatego AC OK przestaje być aktywny.
Założenia projektowe były takie, że napięcie na wyjściu powinno być większe lub równe temu co na baterii, ponieważ tylko wtedy funkcja UPS będzie w pełni realizowana. Jeśli DRC będzie miało na wyjściu 12V, a podłączona bateria 13V, to DRC nie będzie nigdy w stanie jej w pełni naładować. Wystarczy ustawić napięcie wyjściowe na fabryczne 13,8V (lub w okolicy tego napięcia) i funkcja AC OK powinna działać prawidłowo.