zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 23:19
przez piotr
Witam,
mam pytanie o obwód pomocniczy zasilacza, mianowicie funkcję: Alarm signal for AC OK.
Czy nie powinno to działać w ten sposób, że w przypadku zaniku napięcia na zasilaniu zasilacza, np z sieci 230V, na wspomnianym obwodzie, następuje zmiana stanu stycznika, stycznik zamyka obwód pomocniczy.
Ale ta opcja tak nie działa, mianowicie, stycznik rzeczywiście zamyka obwód, działa, ale po odłączeniu dodatkowego akumulatora podtrzymującego, czy jest to prawidłowe działanie wspomnianego zasilacza?
Proszę o pomoc,
pozdrawiam,

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 08:31
przez Wojciech_G
Witam,
prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że napięcie na wyjściu zasilacza jest niższe niż napięcie akumulatora. Sytuacja która Pan opisał wynika z konstrukcji zasilacza.
Funkcja AC OK informuje o tym, że energia dostarczana jest do obciążenia tylko z AC. Przekaźnik umieszczony jest na wyjściu i zasilany jest z tego samego źródła co Vcc dla strony wtórnej. Po włączeniu AC startuje PWM, IC zaczyna przełączać i dopiero jak energia zostanie podana na drugą stronę zasilany jest przekaźnik AC OK. W momencie, gdy napięcie na wyjściu spada poniżej poziomu na baterii, wtedy energia do obciążenia dostarczana jest z tylko baterii a nie z AC i dlatego AC OK przestaje być aktywny.
Założenia projektowe były takie, że napięcie na wyjściu powinno być większe lub równe temu co na baterii, ponieważ tylko wtedy funkcja UPS będzie w pełni realizowana. Jeśli DRC będzie miało na wyjściu 12V, a podłączona bateria 13V, to DRC nie będzie nigdy w stanie jej w pełni naładować. Wystarczy ustawić napięcie wyjściowe na fabryczne 13,8V (lub w okolicy tego napięcia) i funkcja AC OK powinna działać prawidłowo.
Obrazek

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 16:46
przez florencepugh
Cześć, contexto
Funkcja „Sygnał alarmowy AC OK” w obwodzie pomocniczym zasilacza ma na celu sygnalizację obecności lub braku zasilania AC. Stycznik w obwodzie zwykle zamyka się, gdy dostępne jest zasilanie prądem zmiennym, sygnalizując prawidłowe działanie. Jeżeli odłączenie akumulatora pomocniczego spowoduje otwarcie stycznika, może to wskazywać na brak zasilania rezerwowego i służyć jako alarm lub sygnał.

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Cz, 4 sty 2024, 11:49
przez baracha
Witam,

przepraszam za odkopywanie starego watku, ale mam pytanie co do tego zasilacza i odczytu stanu AC OK i Battery Low.
Jak to zrealizowac przy pomocy popularnego ESP32 na przyklad? Chodzi mi o elektryczna czesc.

https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 0-spec.pdf

Z gory dzieki za wszelkie sugestie.

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Cz, 4 sty 2024, 12:36
przez Elmark - MEAN WELL
DRC-60A posiada wyprowadzenia w postaci styków bezpotencjałowych.Wystarczy zatem w mikrokontrolerze odczytywać stan logiczny (wysoki lub niski) danego pinu / portu.

Przykład dla AC OK : - Fizycznie realizuje się to poprzez połączenie pinu 5 DRC-60A do napięcia zasilania kontrolera (3,3 lub 5V), a pin 6 DRC-60A - do pinu w mikrokontrolerze którego wartość ma być odczytana. PS - po drodze warto pamiętać o dorzuceniu małego kondensatorka ceramicznego kilka uF między masą a pinem, oraz o dodatkowym rezystorze w szeregu tak by na wszelki wypadek zabezpieczyć pin.

Jest to tylko przykład - jedna z kilku opcji jak fizycznie zrealizować takie połączenie. Można oczywiście odwrócić polaryzację, lub skorzystać z ADC choć raczej tutaj byłoby to bezcelowe.

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Cz, 4 sty 2024, 14:47
przez baracha
Super.
Dziekuje serdecznie.

Re: zasilacz buforowy DRC-60A

PostNapisane: Śr, 7 lut 2024, 08:05
przez Elmark - MEAN WELL
jeffreestar napisał(a):Jeśli obwód pomocniczy jest nadal aktywny po odłączeniu akumulatora, może to wskazywać na problem z detekcją braku napięcia zasilania lub na błąd w konstrukcji zasilacza. Spend Elon Musk Money


W razie problemów prosimy o kontakt z naszymi inżynierami którzy udzielą wsparcia technicznego : https://www.elmark.com.pl/kontakt/