Redundantna komunikacja z MGate MB3270I

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

Redundantna komunikacja z MGate MB3270I

Postprzez jarekp » Pn, 14 lut 2011, 12:07

Witam,

W jednym z naszych projektów chcemy zrealizować redundantną komunikację z bramami modbusowymi Moxy MB3270I (schemat w załączeniu). Korzystamy ze switchy zarządzalnych EDS-408. Jedynym działającym rozwiązaniem redundantnym, jakie udało nam się osiągnąć jest RSTP, jednakże opóźnienia przełączenia komunikacji dochodziły do 10 sekund, co jest czasem nieakceptowalnym. Proszę o pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania/konfiguracji.

Pozdrawiam,
Załączniki
Elmark_przyklad.pdf
(95.32 KiB) Pobrane 1262 razy
Jarosław Pacek
Metso Automation Polska Sp. z o.o.
jarekp
 
Posty: 4
Dołączył(a): Pn, 14 lut 2011, 11:51

Re: Redundantna komunikacja z MGate MB3270I

Postprzez kryspin » Pn, 14 lut 2011, 13:03

Witam,

O ile dobrze rozczytałem schemat to pomiędzy czterema switchami pokazanymi na schemacie i połączonymi wspólnie światłowodami (pomarańczowe linie) można zastosować protokół Turbo Ring. Na każdym urządzeniu wybieramy dwa porty które tworzyć mają Turbo Ring (te do których podłączone są światłowody). W zakładce "Communication Redundancy" w polu "Redundancy Protocol" wybieramy opcję "Turbo Ring" i odpowiednie numery portów do których podpięte są światłowody, a następnie aktywujemy zmiany. Operację przeprowadzamy na każdym switchu osobno. Ważna uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji należy rozpiąć pierścień (który tworzą połączenia światłowodowe), tak aby nie było pętli w sieci (w przeciwnym wypadku doprowadzi to do błyskawicznego "zapchania się" sieci zanim zdąży Pan skonfigurować urządzenia). Po konfiguracji należy z powrotem podłączyć rozpięte wcześniej łącze. Protół Turbo Ring można ustawić jedynie na zarządzalnych przełącznikach firmy Moxa. Można również wybrać zamiast protokołu "Turbo Ring" opcję "Turbo Ring v2", jest to nowsza wersja tego samego protokołu (umożliwia rekonfigurację w czasie do 20 ms zamiast 300 ms w poprzedniej wersji).

Pozdrawiam,
Kryspin Wach
kryspin
 
Posty: 7
Dołączył(a): Pn, 14 lut 2011, 12:38

Re: Redundantna komunikacja z MGate MB3270I

Postprzez jarekp » Śr, 16 lut 2011, 12:45

Witam Panie Kryspinie,

Dziękuję za szybką odpowiedź. Rzeczywiście planowaliśmy zasotoswanie TurboRingu dla połączenia pomiędzy switachmi, natomiast mamy problem z odpowiednim skonfigurowaniem redundantnego połaczenia switche-Mgate. Jak Pan może zauważyć na schemacie, każdy MGate (posiadający wbudowany niezarządzalny switch) jest podłączony do dwóch switchy z ringu. Ze względu na ubogie możliwości konguracji (przez interfejs www) switchy, nie znaleźliśmy odpowiedniego rozwiązania konfiguracji portów (próbowaliśmy Chaina, Ring Coupling, RSTP) i jedynie RSTP "jakoś" działa, jednak jak pisałem wcześniej niesatysfakcjonująco. Czy istnieje możliwość bardziej skomplikowanej konfiguracji za pomocą np. pliku konfiguracyjnego?

Pozdrawiam,
Jarosław Pacek
Metso Automation Polska Sp. z o.o.
jarekp
 
Posty: 4
Dołączył(a): Pn, 14 lut 2011, 11:51

Re: Redundantna komunikacja z MGate MB3270I

Postprzez Cezary Kalista » Śr, 16 lut 2011, 14:01

Witam,

MGate ma wbudowany niezarządzany switch, więc takie połączenie powoduje zapętlenie sieci. Switch w MB3270 służy do kaskadowego łączenia urządzeń, niestety nie ma żadnych mechanizmów redundancji. Dzięki RSTP EDS-408 jest w stanie zapobiec zapętleniu sieci, ale żaden z protokołów MOXY nie zadziała przy takim połączeniu.