Strona 1 z 1

Maksymalna ilość switch'y MOXA EDS w Turbo Ring'u V2 ?

PostNapisane: Pn, 28 maja 2012, 20:47
przez loczkins
Witam. Mam obecnie ustawionych 10 switch'y EDS 518A w ringu Turbo Ring V2 + dwa ringi poboczne Turbo Chain. Według standardu 802.3D nie powinno się przekraczać 7 switch'y w szeregu. Sieć chodzi normalnie ale po dołożeniu 11 przełącznika sieć nagle zaczęła świrować. Nie mam pewności czy przyczyna leżała w złej konfiguracji przełącznika, czy za dużo urządzeń w ringu spowodowało rozjechanie redundancji. Ring spięty jest portami G1 i G2 podłączonymi do systemu SDH który jest teoretycznie przeźroczysty dla sieci. Proszę o info ile max można wsadzić w ring switch'y zarządzalnych EDS?

Re: Maksymalna ilość switch'y MOXA EDS w Turbo Ring'u V2 ?

PostNapisane: Wt, 29 maja 2012, 07:04
przez Piotr Sabak
Witam
W jednym pierścieniu Turbo Ring v2 może pracować maksymalnie 250 switchy, także w pańskim przypadku nie jest problemem liczba przełączników.
Czy łącze SDH wpięte jest pomiędzy switche pracujące w pierścieniu?? Producent stanowczo odradza stosowanie jakichkolwiek urządzeń innych niż switche do pracy w ringu, głównie ze względu na opóźnienia, jakie mogą być spowodowane przez sprzęt typu konwertery lub urządzenia radiowe.