Konwerter RJ-45/SC IMC-101-M-SC-T

Switche przemysłowe, media konwertery ethernetowe

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

Konwerter RJ-45/SC IMC-101-M-SC-T

Postprzez krzysztoffilipak » Pn, 4 mar 2013, 16:29

Witam
Proszę o informację czy konwerter IMC-101-M-SC-T będzie pracować prawidłowo z enkoderem BNC oraz kanału sterowania na RS485 na RJ45 ZN-S1000VE kamery obrotowej GANZA.
oraz druga kwestia dotycząca zasilania. Producent podaje przedział napięciowy 12-48 VDC. Mnie zależało by pracować na 12VDC jakie mogą pojawić się problemy lub ograniczenia.
krzysztoffilipak
 
Posty: 1
Dołączył(a): Pn, 4 mar 2013, 16:23

Re: Konwerter RJ-45/SC IMC-101-M-SC-T

Postprzez kryspin » Wt, 5 mar 2013, 08:30

IMC-101 jest konwerterem Ethernetowym, nie powinno być problemu z przeniesieniem sygnału z portu Ethernetowego encodera ZN-S1000VE za pomocą światłowodu z użyciem mediakonwertera Moxa.
Praca na granicy przedziału zasilania (12VDC) nie jest zalecana - jakiekolwiek spadek napięcia może powodować nieprawidłową pracę. Jeżeli jest taka możliwość proszę zastosować przetwornicę 12 - 24 V (np. Mean Well SD-15A-24: http://www.elmark.com.pl/products/produ ... php?id=406 ).

Pozdrawiam,
Kryspin Wach
kryspin
 
Posty: 7
Dołączył(a): Pn, 14 lut 2011, 12:38


Powrót do Przemysłowy Ethernet



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości