oncell-g3150a Odczyt wejść sygnalizacyjnych Modbus

Komunikacja Wi-Fi, GSM/GPRS/EDGE/HSDPA itd.

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

oncell-g3150a Odczyt wejść sygnalizacyjnych Modbus

Postprzez Janusz_X » Wt, 31 sty 2023, 09:32

Dzień dobry
Czy istnieje możliwość odczytania wejść sygnalizacyjnych w modemie Oncell-g3150a z wykorzystaniem protokołu Modbus w celu implementacji w systemie SCADA? Ewentualnie czy są jakieś inne sposoby realizacji takiego zadania? Gdzie znaleźć dokumentację?
Janusz_X
 
Posty: 1
Dołączył(a): Wt, 31 sty 2023, 09:24

Re: oncell-g3150a Odczyt wejść sygnalizacyjnych Modbus

Postprzez CZ-moxa » Pt, 3 lut 2023, 13:15

Dzień dobry,
Niestety nie da się odczytać wejść cyfrowych OnCell G3150A-LTE przez Modbus.
Mogą być one wykorzystane jedynie w funkcjonalności Auto Warning - w przypadku zmiany stanu wejścia cyfrowego OnCell G3150A-LTE może wysłać automatyczne powiadomienie o tym fakcie przez: SNMP Trap, SMS, e-mail
Dokumentacja do OnCell G3150A jest na stronie producenta: https://www.moxa.com/en/products/indust ... #resources

Pozdrawiam,
Cezary Ziółkowski
Elmark Automatyka
CZ-moxa
 
Posty: 13
Dołączył(a): Pn, 6 lut 2012, 15:18


Powrót do Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron