Postprzez ArekM » Śr, 3 mar 2010, 12:06

Witam

Muszę uruchomić Nporta jak w tytule i podpiąć do niego 2 moduły B4 po RS232 na RJ45 w Moxa i RJ12 w modułach. Kable są odpowiednio przeplecione piny nie pomylone ale nie mogę odpalić komunikacji. Opisana w instrukcji dioda sygnalizująca dla Portu 1 i 2 ani mrygnie. Aplikacja do wykrywania w sieci urządzenia działa prawidłowo. Moxa jest wykryta można w niej zmieniać parametry IP i inne ustawienia ale komunikacji z RS232 nie uruchomiłem.

Proszę o pomoc i pozdrawiam

Arek
ArekM
 
Posty: 1
Dołączył(a): Śr, 3 mar 2010, 11:36

Re: Nport 5210

Postprzez Cezary Kalista » Śr, 3 mar 2010, 15:56

Dzień dobry,

Przyczyn braku komunikacji może być wiele. Proszę przeanalizować załączony schemat blokowy i napisać w którym momencie następuje problem. W szczególności proszę zwrócić uwagę czy wybrał Pan odpowiedni tryb pracy oraz czy router/firewall nie blokują portów. Nieprawidłowe okablowanie to również bardzo częsta przyczyna problemów z komunikacją.
Aby udzielić bardziej konkretnej odpowiedzi potrzebuję więcej szczegółów, np. export konfiguracji Nporta oraz opis kabla, który Pan zrobił.

Z poważaniem
Cezary Kalista