Problem z konunikacją ze sterownikiem SAIA PCD3.5340

Serwery portów szeregowych, serwery terminali

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

Problem z konunikacją ze sterownikiem SAIA PCD3.5340

Postprzez Hubert156 » Pt, 13 wrz 2013, 20:29

Mam problem z komunikacją ze sterownikiem SAIA PCD3.5340 i Nport 5150.
Sterownik Saia ma komunikować się z Nportem poprzez port RS232.
W sterowniku ustawiony jest tryb Parity. Nport ma pracować w trycie Real Com.
Proszę o informację jak ustawić Nport i program do mapowania portów.
Proszę również o informację jak ma wyglądać program do podłączania w/w urządzeń.

Dziękuje...
Hubert156
 
Posty: 6
Dołączył(a): Wt, 6 mar 2012, 20:29

Re: Problem z konunikacją ze sterownikiem SAIA PCD3.5340

Postprzez Hubert156 » N, 15 wrz 2013, 22:21

Oczywiście w ostatnim zdaniu nie "program" a przewód.... :)
Hubert156
 
Posty: 6
Dołączył(a): Wt, 6 mar 2012, 20:29

Re: Problem z konunikacją ze sterownikiem SAIA PCD3.5340

Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 16 wrz 2013, 07:45

Witam,

Procedura konfiguracji wygląda tak jak poniżej:
1. Podłaćzenie zasilania do NPorta oraz kabla sieciowego.
2. Program NPort Search utiity ->Wyszukanie NPorta i zmiana jego numeru IP
3. Za pomocą przeglądarki internetowej wprowadzanie numeru IP oraz jego konfiguracja.
4. W zakładce operation mode należy wybrać RealCOM mode.
5. W zakładce serial settings należy ustawić właściwe parametry portu szeregowego, w tym tak jak Pan napisał odpowiednie "Parity" czyli sposób kontroli pażystości.
6. Uruchomienie NPort Manager, wyszukanie NPorta oraz dodanie i aktywowanie jego portu szerergowego.

Po zrobieniu tego co powyżej w menadżerze urządzeń pojawi się nowy port COM. Wystarczy go wybrać w aplikcji na komp. aby nawiążać komunikację z portem szeregowym NPorta.

Co do przewowdu jakiego trzeba użyć to na poniższej stronie znajdzie Pan opis pinów portu szeregowego:
http://support.elmark.com.pl/moxa/products/Serwery_portow_szeregowych/NPort_5100/manual/NPort_5100_Series_QIG_v1.pdf
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka
Moxa-PiotrG
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pn, 28 maja 2012, 11:13


Powrót do Konwertery RS-232/422/485 – Ethernet



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości

cron