Moxa NPort 5110 - brak komunikacji po porcie RS232

Postprzez Ziomeczeek » Śr, 15 sty 2020, 00:37

Witam, ostatnio wyposażyłem się w w/w konwerter, aby połączyć sterownik dozownika grawimetrycznego z programem, którego istnienie w sieci klienta pozwala na monitorowanie zużycia materiału - w skrócie.
I tak, kiedyś wykonywałem ten sam manewr na 6-8 konwerterach, połączenie ustanowiło się bez problemu, teraz mam schody.
Konwerter skonfigurowałem według zaleceń producenta sterownika (który to sam konwerter również poleca) - w załączniku.
Wygląda to tak, że na linii Ethernet połączenie jest, pinguje się, jest ok. Natomiast jeśli chodzi o linię RS232, raz na 5-7 minut na chwilę mignie dioda Rx/Tx.
Pytanie, czy jest możliwość sprawdzenia, czy faktycznie DO konwertera nie wychodzą dane lub z jakiegoś powodu Z konwertera dane "nie chcą wychodzić"?
Wiem, że do połączenia używam przewodu NULL MODEM.
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, dziękuję, miłego wieczoru! :)
Załączniki
MOXA.jpg
(189.96 KiB) Pobrane 539 razy
Ziomeczeek
 
Posty: 1
Dołączył(a): Śr, 15 sty 2020, 00:28

Re: Moxa NPort 5110 - brak komunikacji po porcie RS232

Postprzez Moxa-PiotrG » Śr, 15 sty 2020, 15:40

Dzień dobry,

W zakładce Monitor -> Async znajdują się liczniki Tx, Rx, które reprezentują dane wysyłane i odbierane z portu szeregowego. Jeśli liczniki się nie zmieniają to oznacza brak przesyłania danych.
Najczęstszymi powodami braku komunikacji w Nportach są:
-Nieprawidłowe okablowanie po stronie RSa
-Nieprawidłowa konfiguracja ustawień szeregowych
-Firewall blokujący ruch pomiędzy Nportem a komputerem.
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka
Moxa-PiotrG
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pn, 28 maja 2012, 11:13


Powrót do Konwertery RS-232/422/485 – Ethernet