Strona 1 z 1

Re: NPORT 5110 - komunikacja Rs232 ze zmienną prędkością

PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 11:41
przez Moxa-PiotrG
Dzień dobry,

W trybie TCP serwer, prędkość może zmienić tylko aplikacja łącząca się z portem 966, używająca odpowiedniej biblioteki, można też zmienić za pomocą konsoli webowej, co wymaga dodatkowego restartu.
Rozumiem że w tym przypadku to aplikacja napisana przez użytkownika steruje zmianą baudrate? Jeśli tak, to możliwe że należałoby w niej coś zmienić, a co konkretnie to ciężko powiedzieć, nie widziałem jej kodu. Należy kierować się helpem biblioteki.

Najprostszym rozwiązaniem o którym Pan wspominał jest użycie trybu pracy RealCOM. Tam nie trzeba się martwić programową zmianą baudrate. Odnośnie prędkości i opóźnień GPRS to niestety ciężko coś poradzić, taka jest specyfika tej technologii.
Można spróbować zastosować antenę o lepszym zysku, ale lepszym rozwiązaniem będzie użycie wersji z 3G (np. HSPA) lub 4G (LTE).

Re: NPORT 5110 - komunikacja Rs232 ze zmienną prędkością

PostNapisane: Cz, 28 sty 2021, 12:54
przez Janek_S
Witam.
PiotrK czy może udało Ci się odczytać poprawnie licznik?
Potrzebuję podobnie odczytać zdalnie licznik przez Optozłącze i zastanawiam się jak to zrobić.
Jeżeli Ci się udało proszę napisz jak to zrobiłeś lub czego użyłeś.
Pozdrawiam
Janek

Re: NPORT 5110 - komunikacja Rs232 ze zmienną prędkością

PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 10:24
przez Janek_S
Super.

Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam