NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez marcinstec » Pt, 31 sie 2012, 07:22

Dzień dobry,

Próbuję skonfigurować połączenie z modułem ADAM-4024 z wykorzystaniem serwera portów MOXA NPort 5250A i spotkałem się z dziwnym zachowaniem w Windows 7 Professional 64bit. Otóż komunikacja z modułem działa poprawnie (podłączam się do ADAM-a z pomocą aplikacji AdamApax.Net Utility) na komputerze w Win7 Home Premium 64bit, ale identyczna konfiguracja nie łączy w Win7 Professional 64bit. Na komputerze z systemem Win7 Professional uruchomiłem WinXP Mode i tam również komunikacja działa poprawnie. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?

Dodatkowo drugie pytanie - z serwerem dostępny na CD był progam NPort Administrator, za pomocą którego skonfigurowałem urządzenie. Ale nie potrafię z jego pomocą zrobić wirtualnego portu COM - wchodzę w COM Mapping, tam dodaję poprawnie porty szeregowe, ale w systemie (w panelu sterowania) nie są widoczne. Aby porty były widoczne musiałem skorzystać z osobnej aplikacji NPort Windows Driver Manager. W jaki sposób można dodać porty w NPort Administrator z pominięciem drugiego programu?

Pozdrawiam,

Marcin Stec

Załączam konfuigurację NPorta.
[NPort Configuration File]
CheckCode=cfg2

[Basic Information (not changeable)]
APID=0x80015200
HWID=0x525A
Serial No=3071
MAC Address=00:90:E8:2C:58:93
Firmware version=0x1000000

[Basic Settings]
Server Name=NP5250A_3071
Time Zone=0
Time Zone index=23
Date_Year=112
Date_Month=7
Date_Day=31
Time_Hour=6
Time_Minute=18
Time_Second=10
Time_Milliseconds=0
Time Server=
Console Enabled=3

[Network Settings]
IP Address=192.168.100.228
Netmask=255.255.255.0
Gateway=
IP Configuration=0
DNS Server 1=
DNS Server 2=

[SNMP]
Enable SNMP=0
Community=public
Location=
Contact=
Trap=

[Mail]
Mail Server=
Mail Server Login=0
User Name=
Password=
From Address=NP5250A_3071@NP5250A
To Address1=
To Address2=
To Address3=
To Address4=

[Accessible IP List]
Enabled=0
Rule1=0,,
Rule2=0,,
Rule3=0,,
Rule4=0,,
Rule5=0,,
Rule6=0,,
Rule7=0,,
Rule8=0,,
Rule9=0,,
Rule10=0,,
Rule11=0,,
Rule12=0,,
Rule13=0,,
Rule14=0,,
Rule15=0,,
Rule16=0,,

[Serial]
Port1=115200,3,1,1,2,
Port2=115200,3,1,1,2,

[Operating Mode]
Port1=2
Port2=2

[Operating Mode Option 2]
Port1=16,0x00,0x00,0,0
Port2=16,0x00,0x00,0,0

[Operating Mode Option 1]
Port1=7,1,0,0
Port2=7,1,0,0

[Auto Warning]
Mail=0x0
Trap=0x0

[Port Auto Warning]
Port1=0x00,0x00
Port2=0x00,0x00

[IP Address Report]
Server=
Port=4002
Period=10

[Password]
Password=
marcinstec
 
Posty: 7
Dołączył(a): Wt, 24 sie 2010, 11:39

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez PiotrGocłowski » Pt, 31 sie 2012, 07:54

Dzień dobry,

Z dokumentacji Nport Administrator(wersja 1.10) wynika że nie obsługuje on Nporta 5250A. Producent automatycznie dodaje ten program do zestawu. Oprogramowanie wspiera również Windows 7 64 bit. Aby sprawdzić czy komunikacja Nport - komputer działa poprawnie należy "spiąć" port szeregowy Nporta z innym portem szeregowym w komputerze i za pomocą Pcomm Terminal Emulator : http://www.moxa.com/product/download_pcommlite_info.htm , wysyłać znaki . Jeśli wszystko działa prawidłowo to znaki powinny się wyświetlać w obu oknach. Jeżeli komunikacja jest ok to znaczy że problem leży po stronie ADAM-4024.
Proszę o więcej informacji na temat pierwszego pytania.

Piotr Gocłowski
Moxa
PiotrGocłowski
 
Posty: 1
Dołączył(a): Śr, 30 maja 2012, 12:03

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez marcinstec » Pt, 31 sie 2012, 08:27

NPort przy połączeniu z wykorzystaniem terminala działa poprawnie. Połączyłem Port1 z Port2 serwera (RS-485 2-przewodowo) i znaki przesyłane są poprawnie. Połączenie z modułem ADAM-4024 również działa poprawnie w Win XP i Win 7 Home Premium 64bit, ale nie działa w Win7 Professional 64bit. Do podłączenia do modułu wykorzystuję najnowsze oprogramowanie AdamApex.Net utility, które według specyfikacji również obsługuje Win 7 64 bit.

Czy może pan skonsultować odpowiedź z osobami związanymi z modułami ADAM? Może to będzie właściwy odbiorca problemu?
marcinstec
 
Posty: 7
Dołączył(a): Wt, 24 sie 2010, 11:39

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez Jacek Bonecki » Pt, 31 sie 2012, 09:03

Zgadza się - AdamApax.Net Utility przystosowane zostało także do współpracy z Win7, w wersji zarówno 32 jak i 64 bit.
Z tego co zrozumiałem nie widzi Pan problemów z "Win7 Home Premium 64bit", ale pojawiają się w "Win7 Professional 64bit"?
Czyli tylko "Home Premium" vs "Professional"?
Trochę dziwne i podejrzane mi się to wydaje - nie sądzę, aby rożniły się samą obsługą COM'ów...

Na czym dokładnie polega problem? Nie ma żadnych komunikatów błędów? Moduł po prostu nie zostaje odnaleziony?
A czy i w tym Proffesionalu sprawdził Pan komunikację między portami z wykorzystaniem terminala?
Jeśli tak to proszę:
- jeszcze raz połączyć obydwa porty
- jeden z nich otworzyć w jakimś programie teminalowym
- włączyć program narzędziowy do ADAM'ów i wybrać w drzewie odpowiedni (ten drugi) port
- z górnego menu wybrać "Terminal for Command Testing"
- wpisać dowolny ciąg znaków i wysłać go
- zobaczyć czy otrzymał go port otwarty przez terminal
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez marcinstec » Pt, 31 sie 2012, 11:54

Przedstawiam stan dla Win7 Pro 64bit:
Połączyłem oba porty kablem, uruchomiłem na terminale HyperTerm (z windowsów) i znaki przesyłane są poprawnie w obu kierunkach.

Uruchomiłem AdamApex.Net i z pomocą terminala w aplikacji i HyperTerm odbiera je poprawnie. Oczywiście pojawia się komunikat ComPort_recv_Fail ale to zrozumiałem bo HyperTerm nic nie wysyła do AdamApex.Net.

Sytuacja zatem wygląda następująco - zapytanie jest poprawnie wysłane do ADAM-a, ale nic nie wraca z Adama - po prostu nie jest wykrywany w Windows 7 Professional. W wypadku dokładnie tego samego oprogramowania i tych samych operacji na Win 7 Home Premium oraz na maszynie wirtualne WinXP Mode w Windows 7 Professional wszystko działa w porządku i moduł odpowiada poprawnie.

Czy może Pan sprawdzić u siebie AdamApex.Net na windows 7 Professional?
marcinstec
 
Posty: 7
Dołączył(a): Wt, 24 sie 2010, 11:39

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez Jacek Bonecki » Pt, 31 sie 2012, 13:42

Sprawdzone - screenshotowy "raport" w załączeniu.
Utility: w najnowszej wersji 2.04.04.
Moduł: akurat ADAM-4055 (taki pod ręką), i to ustawiony na Modbus/RTU.
Port szeregowy: zdalny, RS-485, z serwera portów EKI-1524.
Oczywiście Windows 7 Proffesional 64b.
I żadnych problemów nie zarejestrowaliśmy.

Na wszelki wypadek proszę jeszcze spróbować uruchomić utility "jako administrator" (z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy).
Innych pomysłów niestety nie mam.
Załączniki
adam.apax.net.util.win7.pro.64.gif
(62.4 KiB) Pobrane 1233 razy
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez marcinstec » Pn, 3 wrz 2012, 06:01

Zaczynam podejrzewać jakie ustawienia bezpieczeństwa albo jakiś program blokujący dostęp - firewall, antivirus...
Czy może napisać Pan jakiego konta używaliście przy próbach?
marcinstec
 
Posty: 7
Dołączył(a): Wt, 24 sie 2010, 11:39

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez Jacek Bonecki » Pn, 3 wrz 2012, 07:51

My testowaliśmy na koncie administratora, z domyślnie włączonymi poświadczeniami administracyjnymi.
Ale to samo uzyka Pan przez opcję "Uruchom jako administrator" z menu pod prawym klawiszem.
I właściwość taką można także nadać skrótowi (właściwości->skrót->zaawansowane).
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: NPort 5250A i problem z Win7 Pro

Postprzez marcinstec » Wt, 4 wrz 2012, 08:01

Problem rozwiązany - przyczyną był program antywirusowy AVG Internet Security. Wyłączenie go natychmiast pomogło. Dziękuję bardzo za pomoc, teraz czeka mnie rozgryzanie opcji antywirusa i próba pogodzenia go z Moxą. Skądinąd serwer portów NPort do doskonały produkt.
marcinstec
 
Posty: 7
Dołączył(a): Wt, 24 sie 2010, 11:39


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości