RS422 w ARK-2120L

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

RS422 w ARK-2120L

Postprzez Kamil Grzeszczak » Cz, 29 sie 2013, 12:49

Komputer przemysłowy ARK-2120L posiada dwa konfigurowalne (RS-232/422/485) porty szeregowe oznaczone, jako COM2 oraz COM3. Aby je skonfigurować do trybu RS-422 należy:
1. Przestawić zworkę J4 (J5 w przypadku COM3) w pozycję 5-6:
Obrazek

2. Podłączyć kabel dedykowany dla RS-422/485 (oznaczony, jako 1700020143) w gniazdo CN20 (CN22 w przypadku COM3):
Obrazek
UWAGA, w zestawie jest tylko jeden kabel RS-422/485 (1700020143).

3. W BIOS’ie należy przestawić włączyć automatyczną kontrolę kierunku przepływu danych. W tym celu po wejściu do BIOS trzeba przejść do zakładki „Advanced”, a następnie wejść w ustawienie „IT8760 Super IO Configuration”:
Obrazek

W ustawieniach portu COM2 (oraz COM3 przestawiany w tryb RS422) należy włączyć „Auto Flow Control”:
Obrazek
Pozdrawiam
Kamil Grzeszczak
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Kamil Grzeszczak
 
Posty: 32
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2008, 12:43

Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości

cron