Komputer przemysłowy ARK-2120L posiada dwa konfigurowalne (RS-232/422/485) porty szeregowe oznaczone, jako COM2 oraz COM3. Aby je skonfigurować do trybu RS-422 należy:
1. Przestawić zworkę J4 (J5 w przypadku COM3) w pozycję 5-6:
2. Podłączyć kabel dedykowany dla RS-422/485 (oznaczony, jako 1700020143) w gniazdo CN20 (CN22 w przypadku COM3):
UWAGA, w zestawie jest tylko jeden kabel RS-422/485 (1700020143).
3. W BIOS’ie należy przestawić włączyć automatyczną kontrolę kierunku przepływu danych. W tym celu po wejściu do BIOS trzeba przejść do zakładki „Advanced”, a następnie wejść w ustawienie „IT8760 Super IO Configuration”:
W ustawieniach portu COM2 (oraz COM3 przestawiany w tryb RS422) należy włączyć „Auto Flow Control”: