ADAM-5017P - konfiguracja

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez sete44 » Cz, 23 wrz 2010, 12:21

Witam,
W Adamie5000TCP zmuszony byłem wymienić uszkodzony moduł 5017P. Po założeniu nowy moduł nie odczytuje wartości wejściowych.
Problem leży, najprawdopodobniej, w konfiguracji nowego modułu. I teraz właściwe pytanie:
W jaki sposób, przy pomocy programu "ADAM-5000TCP-6000 Utility" skonfigurować urządzenie?
Program pozwala na konfigurację każdego z używanych przeze mnie modułów, oprócz tego jednego - nie pozwala nawet na wyświetlenie jego parametrów.

Posiadam równolegle pracujące identyczne urządzenia, więc uszkodzenie Adama5000TCP zostało wyeliminowane.
Podobnie - w przypadku innych Adamów5000TCP - program "ADAM-5000TCP-6000 Utility" nie pozwala na odczytanie parametrów wyłącznie modułów 5017P.

Być może należy przestawić jedną ze zworek - niestety, przeglądając dostępną dokumentację nie znalazłem rozwiązania.
sete44
 
Posty: 4
Dołączył(a): Cz, 23 wrz 2010, 12:04

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez Jacek Bonecki » Cz, 23 wrz 2010, 12:40

Witam

Problem najprawdodobniej nie jest sprzętowy tylko programowy (skoro taki moduł już w tej kasecie pracował).
ADAM-5017P (z literką "P") to stosunkowo nowy model.
Natomiast "ADAM-5000TCP-6000 Utility" to wersja już dość leciwa.
Proponuję skorzystać z nowego oprogramowania "AdamApax.NET Utility", które powinno moduł "widzieć" i pozwolić na jego konfigurację.
Link znajdzie Pan np. na naszej stronie pod adresem http://www.elmark.com.pl/products/advantech/produkt.php?produkt=1082.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez sete44 » Pt, 24 wrz 2010, 01:03

Dziękuję za odpowiedź.

"ADAM-5000TCP-6000 Utility", o którym wspominałem, w przypadku modułu 5017P wyświetla wyłącznie oznaczenie: 50IA, Description: Others.
Przy próbie wyświetlenia danych modułu pojawia się pusty komunikat z przyciskiem "OK" - Sytuacja ta powtarza się zarówno dla modułów pracujących poprawnie, modułu uszkodzonego jak i modułu nowego wyjętego z pudełka. Wskazywałoby to, że problem może leżeć po stronie oprogramowania.
Sprawdziłem proponowany przez Pana program - niestety bez efektu. Nie widzę tam możliwości konfiguracji modułu.

Czytając również i to forum zauważyłem, że czasami w celu przeprogramowania modułu należy wprowadzić go w stan INIT. Czy w przypadku ADAM 5017P również jest taka możliwość? Jeżeli tak to w jaki sposób - nie znalazłem żadnego pina/podłączenia opisanego jako INIT, są natomiast 2 rzędy szpilek - jeden 4-ech, drugi dwóch(opisany jako SW1).
sete44
 
Posty: 4
Dołączył(a): Cz, 23 wrz 2010, 12:04

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez Jacek Bonecki » Pt, 24 wrz 2010, 10:14

W przypadku modułów serii ADAM-5000 tryb "INIT" dotyczy nie samego modułu tylko kasety.
Ale na pewno nie jest wymagany do tego, żeby dany moduł I/O był prawidłowo "widziany" przez program narzędziowy.
A czy nie jest przypadkiem tak, że tym modułem 5017P zastąpił Pan zwykły moduł 5017 (bez literki "P")?

I jeszcze dla uściślenia: ten sprzęt był kupowany od nas?
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez sete44 » Pt, 24 wrz 2010, 11:49

Zamieszczam zdjęcia obu modułów
Stary:
Adam5017P_stary.JPG
(77.5 KiB) Pobrane 1215 razy


Nowy:
Adam5017P_nowy.JPG
(99.02 KiB) Pobrane 1204 razy


Trudno mi określić, gdzie do tej pory dokonywane były zakupy. Z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że jednak nie u Państwa. Wszystkie moduły zakupione były jakieś 2 lata temu i od tamtej pory jeden leżał w magazynie jako zapas.
sete44
 
Posty: 4
Dołączył(a): Cz, 23 wrz 2010, 12:04

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez Jacek Bonecki » Cz, 30 wrz 2010, 10:01

Jeśli poda Pan numery seryjne IAA... (najlepiej na e-mail: jb@elmark.com.pl) będę w stanie stwierdzić, czy ten sprzęt był kupowany u nas i jeśli tak to czy jest jeszcze objęty naszą gwarancją. Jeśli był kupowany u nas i jeśli do tej pory nie udało się Panu rozwiązać tego problemu to może najlepiej będzie po prostu przysłać do nas moduł (a jak się da to najlepiej wraz z kasetą) do sprawdzenia.

Jeśli sprzęt był kupowany poza naszą firmą to w razie czego należałoby się kontaktować bezpośrednio z dostawcą, lub z serwisem producenta.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: ADAM-5017P - konfiguracja

Postprzez sete44 » Cz, 7 paź 2010, 11:12

Dziękuję za pomoc.
Problem udało się rozwiązać po konsultacjach z producentem.
sete44
 
Posty: 4
Dołączył(a): Cz, 23 wrz 2010, 12:04


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości

cron