ADAM-6017

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

ADAM-6017

Postprzez tomaszj » Pn, 21 lut 2011, 09:04

Jaki jest domyślny adres IP tego urządzenia? Sprawdzałem 10.0.0.1 i nie odpowiada na ping.
Urządzenie również nie jest wykrywane poprzez AdamApax .NET Utility.
tomaszj
 
Posty: 2
Dołączył(a): Pn, 21 lut 2011, 09:00

Re: ADAM-6017

Postprzez Jacek Bonecki » Pn, 21 lut 2011, 09:16

Tak - domyślny (fabryczny) adres modułu to 10.0.0.1/255.0.0.0.
Niezależnie od tego powinno go wykryć (ale tylko w ramach lokalnej sieci - bo działa na rozgłoszeniach UDP)
oprogramowanie narzędziowe AdamApax.NET Utility. Jeśli nie wykrywa, to w pierwszej kolejności prononuję
sprawdzić ustawienia zapory (firewall).
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: ADAM-6017

Postprzez tomaszj » Pn, 21 lut 2011, 10:19

Wyłączenie antywirusa pomogło - program wykrył urządzenie z domyślnym adresem IP.

Dziękuje bardzo.
tomaszj
 
Posty: 2
Dołączył(a): Pn, 21 lut 2011, 09:00


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 11 gości