Jak korzystać z AMT w AIMB-766?

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

Jak korzystać z AMT w AIMB-766?

Postprzez Jacek Adamski » Cz, 9 cze 2011, 15:09

Intel Active Management Technology działa tylko na płytach AIMB-766G2 i tylko z pierwszą kartą sieciową.

Domyślnie AMT jest wyłączone w BIOSie. Należy najpierw je włączyć:
Kod: Zaznacz cały
  Chipset -> South Bridge Configuration -> ME Subsystem Configuration -> Intel AMT Support -> Enabled
                                                                         ME-IDER -> Enabled
                                                                         ME-KT -> Enabled

Obrazek Obrazek Obrazek

Po zapisaniu ustawień i restarcie pojawi się:
Obrazek
Należy nacisnąć CTRL-P i wejść do zarządzania AMT:
Obrazek
Domyślne hasło to: admin.

Koniecznie należy ustawić nowe hasło (Change Intel(R) ME Password). Nowe hasło powinno zawierać minimum:
- osiem znaków,
- jedną wielką literę,
- jedną małą literę,
- jedną cyfrę,
- jeden znak specjalny (np. !, @, #, $, %, ^, &, *),
- hasło nie może zawierać spacji ani znaków mniejszości i większości.

Wybrać opcję Intel(R) ME Configuration i potwierdzić Y odpowiedź na pytanie [Caution] System resets after configuration changes Continue (Y/N):
Obrazek

Wybrać Intel(R) ME State Control i ustawić tą opcję na Enabled:
Obrazek

Wybrać Intel(R) ME Firmware Local Update i ustawić tą opcję na Enabled:
Obrazek

Przejść do Intel(R) ME Features Control, następnie Manageability Feature Selection i ustawić wartość na Intel(R) AMT:
Obrazek
Na koniec wrócić do poprzedniego poziomu menu poprzez Return to Previous Menu.

Wybrać Intel(R) ME Power Control:
Obrazek
Jako wybraną wartość Intel(R) ME ON in Host Sleep States ustawić Desktop: ON in S0, S3, S4-5:
Obrazek
Dwukrotnie wybrać Return to Previous Menu. W tym momencie nastąpi restart systemu.

Należy ponownie nacisnąć CTRL-P i wejść do zarządzania AMT. Teraz działa już nowe hasło.
W menu pojawi się opcja Intel(R) AMT Configuration:
Obrazek
Wejść do tego podmenu. Tu należy ustawić:
- unikalną nazwę komputera (Host Name)
Obrazek
- można ustawić stały adres IP lub skorzystać z DHCP w TCP/IP. Przed użyciem AMT komputer musi minimum raz odwołać się do serwera DHCP, aby otrzymać przydzielony adres IP. W przykładzie korzystano z DHCP. Na pierwsze pytanie ("Disable Network Interface") należy odpowiedzieć N:
Obrazek
- odpowiedź na pytanie Disable DHCP w zależności od własnego wyboru. W przypadku ręcznego ustawiania IP należy podać kolejne dane IP (adres, maska, gateway, DNS). Ustawienie domeny nie jest konieczne.
- w Provision Model należy potwierdzić ustawienie Intel(R) AMT AMT 3.0 Mode poprzez odpowiedź N na pytanie Change to Intel(R) AMT 1.0 Mode:
Obrazek
- następne pytanie Change to Small Business potwierdzić Y:
Obrazek
- wybrać SOL/IDE-R i odpowiedzieć Y na pytanie System resets after configuration changes. Continue
Obrazek
- ustawić Username & Password na ENABLED
Obrazek
- Serial Over LAN ustawić ENABLED
Obrazek
- IDE Redirection również na ENABLED
Obrazek
- Wybrać Return to Previous Menu
Obrazek
Nastąpi restart systemu. Po restarcie AMT już będzie funkcjonowało.

Najszybsze sprawdzenie to wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adresu komputera: http://adres_IP_komputera:16992
Powinna zostać otwarta strona jak poniżej:
Obrazek
Można na niej znaleźć informacje o komputerze, jego podzespołach, dziennik zdarzeń, zdalną kontrolę zasilania (włączenie, wyłączenie, restart) oraz ustawienia sieci i dostępu:
Obrazek

I to koniec podstawowej konfiguracji AMT.
Jacek Adamski
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Adamski
 
Posty: 64
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:32
Lokalizacja: Wesoła

Re: Jak korzystać z AMT w AIMB-766?

Postprzez Jacek Adamski » Pt, 10 cze 2011, 15:13

Większe możliwości "zabawy" daje darmowe oprogramowanie Intela: Manageability Developer Tool Kit.
Wchodzący w jego skład program Manageability Commander Tool pozwala na konfigurację komputerów oraz zdalny dostęp w trybie tekstowym.

W oknie Network Discovery należy ustawić początkowy i końcowy adres poszukiwania, nacisnąć Start i... uzbroić się w cierpliwość:
Obrazek

Po odnalezieniu komputera można go dodać do listy klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając Add Computer...:
Obrazek

Należy uzupełnić hasło i użytkownika:
Obrazek
Dane te można również zmienić później, po wskazaniu komputera:
Obrazek

Po naciśnięciu przycisku Connect i podłączeniu się do komputera można sprawdzić jego konfigurację i dostosować ustawienia, w tym filtry sieciowe (odcięcie komputera od sieci bez wyjmowania kabla, AMT nadal działa):
Obrazek

Zakładka Remote Control pozwala na przejęcie kontroli nad komputerem (KVM po sieci, ale tylko w trybie tekstowym dla AMT 3.0). W tym celu należy kliknąć przycisk Take Control:
Obrazek

POST w podłączonym komputerze (można wejść do ustawień BIOSu, ale uwaga: inne klawisze sterujące dostępem do ustawień BIOS, np. F4 zamiast DEL):
Obrazek

Załadowany FreeDOS z dysku CD emulowanego przez sieć (IDE Redirection):
Obrazek
Opcja ta pozwala np. na zdalne załadowanie przez sieć oprogramowania diagnostycznego.
Jacek Adamski
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Adamski
 
Posty: 64
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:32
Lokalizacja: Wesoła


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum