RS485 (COM2) w komputerze ARK-3360

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

RS485 (COM2) w komputerze ARK-3360

Postprzez Kamil Grzeszczak » Śr, 22 cze 2011, 10:52

Aby skonfigurować port COM2 do pracy w trybie RS485 należy wykonać następujące kroki:
1. Przestaw zworkę J2 w położenie 2-3:
Obrazek

2. Wymień standardowy kabel/port COM2 zainstalowany w obudowie kontrolera ARK-3360 na kabel/port o pn. 1700001967.
Obrazek
Niezbędne akcesoria są standardowym wyposażeniem urządzenia.

3. Wprowadź następujące ustawienia w BIOS:
- RS-485 Control for SP2 -> ENABLED
- Auto Direction Control Select -> Flow Control ON
Obrazek

4. Zweryfikuj czy wtyczka jest dobrze podłączona oraz czy podłączone są odpowiednie piny:
Obrazek

I to na tyle.
Teraz port COM pracuje w trybie RS485.
Pozdrawiam
Kamil Grzeszczak