USB-4704 odczyt wejść analogowych -tryger zewnętrzny

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

USB-4704 odczyt wejść analogowych -tryger zewnętrzny

Postprzez apapom » Wt, 26 lip 2011, 23:31

Witam,
Mam pytanie ,Czy jest możliwy odczyt kilku kanałów przy pojedynczym impulsie wyzwalającym konwersję. Program przykładowy MAInt wymaga zbocza wyzwalającego dla każdego kanału
np. 4 - kanały 4 impulsy wyzwalające. :?: Wyzwalanie pomiarów wielokanałowych z enkodera z częstotliwością 0- 500Hz.
apapom
 
Posty: 2
Dołączył(a): Śr, 20 lip 2011, 13:13

Re: USB-4704 odczyt wejść analogowych -tryger zewnętrzny

Postprzez Jacek Bonecki » Śr, 27 lip 2011, 07:23

Witam

Niestety nie ma takiej możliwości. Każdy impuls (zbocze) trigera zarówno wewnętrznego (pacer) jak i zewnętrznego powoduje wykonanie pojedynczego pomiaru, na kolejnym kanale z listy "włączonych" kanałów. I na mój stan wiedzy nie można tego w żaden sposób zmienić.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: USB-4704 odczyt wejść analogowych -tryger zewnętrzny

Postprzez apapom » Śr, 27 lip 2011, 10:14

Szkoda ale bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam :D
apapom
 
Posty: 2
Dołączył(a): Śr, 20 lip 2011, 13:13


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 11 gości