Moduł ADAM 4018+

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

Moduł ADAM 4018+

Postprzez grzesiek » So, 8 paź 2011, 11:16

Witam,
Mam pytanie dotyczące ADAM 4018+, z 8 wejściami termoparowymi i protokołem MODBUS RTU.
W celu kontroli temperatury planuję wykorzystać termoparę K, proszę powiedzieć w odniesieniu do jakiego zakresu pomiarowego zwracana jest wartość do rejestrów o adresach 40001÷40008?
Czy wygląda to tak?:
0 -> dolny próg wykorzystywanego zakresu pomiarowego (jaka wartość: 0mA, 4mA,-30mV, -120mV, czy może minimalna temperatura termoelementu?)
65535 -> górny próg wykorzystywanego zakresu pomiarowego (jaka wartość: 20mA,30mV,120mV, czy maksymalna temperatura zakresu pomiarowego termopary?)

pozdrawiam
grzesiek
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 8 paź 2011, 11:11

Re: Moduł ADAM 4018+

Postprzez Jacek Bonecki » Pn, 10 paź 2011, 08:04

Witam

Wartość zwracana przez rejestr odnosi się do całego aktualnie ustawionego zakresu (http://www.moduly-pomiarowe.pl/302).
Czyli w przypadku termopar wartość "0" odpowiada minimalnej temperaturze zakresowaej, a 0xFFFF oczywiście maksymalnej.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: Moduł ADAM 4018+

Postprzez grzesiek » Pn, 10 paź 2011, 13:17

Dziękuję za odpowiedź.
Zatem, jeżeli zastosuję termoelement K, w module ADAM4018+ wybiorę zakres pomiarowy K Type co odpowiada zakresowi 0-1370, to przy pomiarze temperatury o wartości 21st, w odpowiednim rejestrze powinienem mieć wartość 1004->0x3EC.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego w broszurce informacyjnej „Advantech ADAM-4018+ with Modscan” (link na końcu), dla mierzonej temperatury 21,4st, w kanale 5, wartość w rejestrze 40006 wynosi 1400?

Link do broszury:
Kod: Zaznacz cały
ftp://ftp.advantech.com.cn/%BFͻ%A7%D3빤%B3%CCʦ%B9%B5ͨ%B5Ĵ%B0%BF%DA/%C0%EE%BC%CE/Knowledge%20base/ADAM/FAQ/ADAM-4000/ADAM-4018+%20FAQ.pdf
grzesiek
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 8 paź 2011, 11:11

Re: Moduł ADAM 4018+

Postprzez Jacek Bonecki » Pn, 10 paź 2011, 14:33

Skąd ta wartość 21,4 dla wartości 1400 szczerze mówiąc nie jestem w stanie wytłumaczyć. Wg mnie to jakaś pomyłka.
Jest tak jak Pan napisał - dla 21 stopni będzie to 21/1370*65535 czyli 1004.
Idąc w drugą stronę: 1400 dla termopary K odpowiada temperaturze 1400/65535*1370 czyli 29,3.

http://support.advantech.com.tw/support/KnowledgeBaseSRDetail.aspx?SR_ID=1-2C1EWF&Doc_Source=Knowledge%20Base
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: Moduł ADAM 4018+

Postprzez grzesiek » Pn, 10 paź 2011, 15:44

Dzięki za rozwiązanie problemu.
grzesiek
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 8 paź 2011, 11:11


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 4 gości

cron