przez Jacek Bonecki » Śr, 23 lip 2008, 02:32
Witam
Format liczby zwracanej przez moduł nie podlega konfiguracji.
Wartości zwracane są w 16-to bitowych rejestrach typu WORD (0-65535), o adresach 40001-40007.
Wartość tę należy odpowiednio (oczywiście liniowo) przeskalować do wartości temperatury w odniesieniu do aktualnie wykorzystywanego zakresu pomiarowego, czyli wg. schamatu:
0 -> temp. zakresowa minimalna
65535 -> temp. zakresowa maksymalna
Ostatnio przesunięty w górę Śr, 23 lip 2008, 02:32 przez: Anonymous.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.