Porty COM3 i COM4 w UNO-3282 pod Windows 7

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

Porty COM3 i COM4 w UNO-3282 pod Windows 7

Postprzez Jacek Adamski » Pt, 2 maja 2014, 13:03

Przy fabrycznych ustawieniach porty COM3 oraz COM4 w UNO-3282 będą działały pod Windows XP. W przypadku instalacji Windows 7 porty nie zostaną wykryte, a próba ich ręcznego dodania nie poprawi sytuacji. Co należy zrobić, aby porty COM3 i COM4 działały w trybie RS-232 pod Windows 7?

  1. Najpierw należy przestawić wszystkie przełączniki SW9 na pozycję On. Bez tej zmiany komunikacja pod Windows 7 nie będzie działała.
    Obrazek
  2. Można przełączyć przełącznik SW1-1 w pozycję Off. Spowoduje to przydzielenie oddzielnego przerwania do każdego portu. Taka wersja konfiguracji została opisana poniżej.
    Obrazek
  3. Następnie należy uruchomić komputer, skasować wykryte porty COM3 i COM4 (jeśli istnieją w Menedźerze urządzeń) i dodać je ręcznie podobnie do opisu w pliku Serial_Port_Installation_Guide.pdf.
    http://www.elmark.com.pl/forum/grafiki/adv/441/Serial_Port_Installation_Guide.pdf
  4. Parametry do ustawienia w przypadku UNO-3282:
    COM3: adres 03E8h - 03EFh, przerwanie 10
    COM4: adres 02E8h - 02EFh, przerwanie 5
  5. Podczas ręcznego konfigurowania adresów i przerwań portów COM3 i COM4 Windows zwróci uwagę na konflikty z innymi urządzeniami. Należy je na tym etapie zignorować, gdyż po restarcie systemu wszystkie zasoby powinny zostać przydzielone prawidłowo.
Jacek Adamski
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Adamski
 
Posty: 64
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:32
Lokalizacja: Wesoła

Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość