USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Postprzez kama » N, 19 kwi 2009, 21:11

Witam

Mam następujący problem:

Chciałbym użyć funkcji api urządzenia do "rozciągnięcia zakresu" sygnału wejściowego. Przykładowo dla danych na wejsciu 0-5 volt chciałbym otrzymać 0-10.
Software'owe rociąganie zakresu nie wchodzi w grę, ponieważ zależy mi na dokładności pomiaru.

Do pobierania danych używam

ptAIConfig.DasGain = voltageRange.GetRange();
ptAIVoltageIn.chan = ptAIConfig.DasChan;
ptAIVoltageIn.gain = ptAIConfig.DasGain;

ptAIVoltageIn.TrigMode = 0;
ptAIVoltageIn.voltage = (FLOAT far *)&fVoltage;

DRV_AIConfig(deviceHandle, (LPT_AIConfig)&ptAIConfig);

Pozdrawiam
kama
 

Re: USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Postprzez Jacek Bonecki » Pn, 20 kwi 2009, 07:22

Witam

Sprawa jest prosta - stosować należy najbardziej odpowiedni (zbliżony) dla mierzonego sygnału zakres pomiarowy (z dostępnych w danym module/karcie pomiarowej). A jeśli jest to niewystarczające i software'owe przeliczanie nie wchodzi w rachubę to nie pozostaje nic innego jak po prostu zostosowanie jakiegoś wzmacniacza sygnału. Może to być np. moduł ADAM-3014.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Postprzez Gość » Wt, 21 kwi 2009, 23:19

Jacek Bonecki napisał(a):Witam

Sprawa jest prosta - stosować należy najbardziej odpowiedni (zbliżony) dla mierzonego sygnału zakres pomiarowy (z dostępnych w danym module/karcie pomiarowej). A jeśli jest to niewystarczające i software'owe przeliczanie nie wchodzi w rachubę to nie pozostaje nic innego jak po prostu zostosowanie jakiegoś wzmacniacza sygnału. Może to być np. moduł ADAM-3014.



Niestety sprawa nie jest taka prosta, bo powinna być rozwiązana hardware'owo poprzez jedno urządzenie.
Nie pytałbym się o takie rzeczy gdyby nie obiło mi się o uszy, że coś takiego jest możliwe na jakichś urządzeniach firmy Advantech ;)
Zaznaczam, że odpowiedź: "Nie ma takiej możliwości jest odpowiedzią jak najbardziej akceptowalną" ;)


Z góry dziękuje za odpowiedź.
Gość
 

Re: USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Postprzez Jacek Bonecki » Śr, 22 kwi 2009, 07:08

W tym temacie nie mam niestety nic więcej do dodania.
Moduł USB-4711A udostępnia uzytkownikowi kilka (5) standardowych zakresów pomiarowych z których należy korzystać.
Pozwala na to zastosowany w urządzeniu wewnętrzny wzmacniacz programowalny, który owszem występuje w większości kart/modułów pomiarowych.
Jeżeli jednak żaden z nich (dostępnych zakresów pomiarowych) nie jest odpowiedni/wystarczający to nie ma innego wyjścia jak zastosowanie dodatkowego kondycjonera/wzmacniacza.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła

Re: USB-4711/A "rozciągnięcie zakresów"

Postprzez kama » So, 18 lip 2009, 18:44

Już jest bardzo dobrze skoro taki wzmacniacz znajduje się w urządzeniu.
Serdeczne dzięki.
kama
 


Powrót do Advantech