przez Jacek Bonecki » So, 18 lip 2009, 18:25
Witam
Jeśli ustawiona wartość danego wyjścia analogowego zawsze po jakimś czasie wraca do pewnej stałej wartości, to przypuszczam, że chodzi tu o "Emergency value". Wartość tę ustawić można (i włączyć) dla każdego kanału. Działa to tak: jeśli zadziała "Comm. WDT" (ustawiany w konfiguracji "Module setting"), to dla każdego z wyjść/kanałów z ustawioną i włączoną wartością "Emergency value" ustalana jest autonomicznie właśnie taka "bezpieczna" wartość. A następuje to w momecie, gdy przez czas ustawiony w "Comm. WDT" moduł nie zarejestruje żadnej komendy doń adresowanej (czyli np. w przypadku zerwania łącza komunikacyjnego czy zawieszenia urządzenia (komputera, sterownika itp) zarządzającego modułem). Odpowiednią konfigurację (włączenie/wyłączenie tej opcji) wykonać więc należy oczywiście za pomocą programu narzędziowego ADAM.NET Utility.
Ostatnio przesunięty w górę So, 18 lip 2009, 18:25 przez: Anonymous.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.