Strona 1 z 1

Automatyczne włączanie ARK-1388 po podaniu zasilania

PostNapisane: Pt, 15 paź 2010, 11:40
przez Kamil Grzeszczak
Kontroler przemysłowy ARK-1388 posiada dwa tryby zasilania określane, jako:
- In-vehicle (tryb domyślny) – do zastosowań mobilnych (np. w samochodzie)
- Standard PC

Tryb In-vehicle jest bardzo dobrze opisany w manualu na stronach 49-50 (zachęcam do lektury).

Natomiast, jeżeli użytkownik chce, aby kontroler ARK-1388 pracował jak zwykły komputer PC (w trybie Standard PC) należy zewrzeć zworkę CN18. Aby to zrobić wymagane będą pewne zdolności manualne, ponieważ należy rozebrać praktycznie cały komputer, aby dostać się do owej zworki:

Przy powyższym ustawieniu, aby włączyć komputer należy go zasilić a następnie wcisnąć przycisk Power-on.

Natomiast, jeżeli wymagane jest, aby komputer ARK-1388 startował wraz z podaniem napięcia zasilania należy w BIOS uaktywnić odpowiedni parametr. Aby to zrobić należy wejść do BIOS komputera:
Obrazek

Przejść do ustawień Integrated Peripherals:
Obrazek

Następnie SuperIO Device:
Obrazek

Teraz w ustawieniu PWRON After PWR-Fail należy ustawić On:
Obrazek

Po zapisaniu ustawień w BIOS należy ponownie uruchomić komputer.
Przy takim ustawieniu podanie napięcia zasilania spowoduje automatyczny rozruch komputera ARK-1388.