ARK-1310 - jak jest podłączone GPIO?

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

ARK-1310 - jak jest podłączone GPIO?

Postprzez Jacek Adamski » Śr, 6 kwi 2011, 08:20

Gniazdo wyjść cyfrowych podłączone jest do gniazda CN10 na płycie głównej. Schemat połączeń PCA9554 z CN10:
Obrazek
Do obsługi DIO został wykorzystany układ PCA9554PWR.
Datasheet można pobrać ze strony: http://www.ti.com/lit/gpn/PCA9554 lub z naszego serwera: http://support.elmark.com.pl/advantech/download/ARK-1310/pca9554.pdf
Jacek Adamski
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Adamski
 
Posty: 64
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:32
Lokalizacja: Wesoła

Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 4 gości