Strona 1 z 1

CANTest - wysyłanie danych i potwierdzenie odebrania danych

PostNapisane: Śr, 27 cze 2012, 09:41
przez goldi
Wysyłając ramkę danych z programu CANTest na sterownik PLC otrzymuję potwierdzenie poprawnego odebrania danych przez sterownik w programie CANTest pod parametrem SendNum, który zmienia swoją wartość z 0 na 1?
Jeśli wysłana ramka nie zostaje odebrane przez sterownik (uszkodzona linia, nie podłączone przewody itd) to zmienia się parametr TimeOut(5s) z 0 na 1?
Prosiłbym o bardzo dokładny opis programu CANTest jeśli jest gdzieś dostępny.

Re: CANTest - wysyłanie danych i potwierdzenie odebrania danych

PostNapisane: Śr, 27 cze 2012, 10:33
przez Jarosław Molenda
Jest to przykładowa aplikacja i niestety dokładnego opisu nie ma – jest jedynie bardzo podstawowy opis funkcjonalności w manualu. Z tego co widzę Pańska diagnoza jest słuszna. Parametr TimeOut(5s) zwiększa się w przypadku błędów nadawania a TimeOut(3s) rośnie w przypadku błędów odbierania np. awaria linii.