ADAM-6015 Moduł 7AI(RTD)

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

ADAM-6015 Moduł 7AI(RTD)

Postprzez Andrzej Kot » Wt, 8 lip 2008, 18:45

Witam

W jakim formacie liczbowym moduł ADAM-6015 udostępnia wyniki pomiarów temperatur (float, integer)? Czy jest możliwość wyboru formatu liczb podczas konfiguracji?
Andrzej Kot
 

Re: ADAM-6015 Moduł 7AI(RTD)

Postprzez Jacek Bonecki » Śr, 23 lip 2008, 02:32

Witam

Format liczby zwracanej przez moduł nie podlega konfiguracji.
Wartości zwracane są w 16-to bitowych rejestrach typu WORD (0-65535), o adresach 40001-40007.
Wartość tę należy odpowiednio (oczywiście liniowo) przeskalować do wartości temperatury w odniesieniu do aktualnie wykorzystywanego zakresu pomiarowego, czyli wg. schamatu:

    0 -> temp. zakresowa minimalna
    65535 -> temp. zakresowa maksymalna


Ostatnio przesunięty w górę Śr, 23 lip 2008, 02:32 przez: Anonymous.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 8 gości

cron