ADAM-6015 Moduł 7AI(RTD)

PostNapisane: Wt, 8 lip 2008, 18:45
przez Andrzej Kot
Witam

W jakim formacie liczbowym moduł ADAM-6015 udostępnia wyniki pomiarów temperatur (float, integer)? Czy jest możliwość wyboru formatu liczb podczas konfiguracji?

Re: ADAM-6015 Moduł 7AI(RTD)

PostNapisane: Śr, 23 lip 2008, 02:32
przez Jacek Bonecki
Witam

Format liczby zwracanej przez moduł nie podlega konfiguracji.
Wartości zwracane są w 16-to bitowych rejestrach typu WORD (0-65535), o adresach 40001-40007.
Wartość tę należy odpowiednio (oczywiście liniowo) przeskalować do wartości temperatury w odniesieniu do aktualnie wykorzystywanego zakresu pomiarowego, czyli wg. schamatu:

    0 -> temp. zakresowa minimalna
    65535 -> temp. zakresowa maksymalna