ADAM 4572 - problem z połączeniem

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

ADAM 4572 - problem z połączeniem

Postprzez brombek » Wt, 21 cze 2016, 19:02

Witam.
Jak w temacie, mam problem z połączeniem się ze w/w urządzeniem przez ethernet.
Diody status/power mruga na zielono/czerwono, speed/link świeci na zielono.
Z w/w sterownikiem wcześniej siś połączyłem ale nie mogłem wgrać nowego oprogramowania.
Czy można się z nim połączyć przez RS?
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: ADAM 4572 - problem z połączeniem

Postprzez Jacek Bonecki » Śr, 22 cze 2016, 07:04

Wszelkie działania konfiguracyjno-diagnostyczne wykonywać tu można tylko przez interfejs sieciowy ethernet.
Port szeregowy wykorzystywany jest tylko w komunikacji Modbus (zgodnie z ustawionym trybem).
Generalnie po uruchomieniu Eki Device Configuration Utility moduł powinien zostać odnaleziony i pojawić się w drzewie urządzeń.
Ale trzeba pamiętać, że:
- działa to na rozgłoszeniach, więc komputer i moduł muszą być w jednej podsieci
- zgłoszenia urządzeń może blokować firewall
Odnalezionemu modułowi należy w pierwszej kolejności nadać prawidłowe ustawienia sieciowe (adres IP i maskę podsieci, fabrycznie jest to 10.0.0.1/255.0.0.0).
Dopiero po tym dostępne są inne funkcje programu.
Pozdrawiam
Jacek Bonecki
Elmark Automatyka S.A.
Jacek Bonecki
 
Posty: 53
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:14
Lokalizacja: Elmark Automatyka - Warszawa Wesoła


Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości

cron