Strona 1 z 1

Adam 4561

PostNapisane: N, 10 lut 2019, 20:06
przez PiotrBzdrega
Cześć,
Mam kilka urządzeń połączonych po protokole Modbus RTU po RS-422, chciałbym jako Master (podpięty przez USB do PC) pytać Slave'y podpięte pod zaciski RS-422. Zworka w konwerterze (AUTO/ON) tyczy się strony usb czy strony zacisków RS, bo kompletnie zgupiałem którą opcję wybrać, a żadna nie łapie mi komunikacji?

RS-422.jpg
Zworka RS-422
(16.96 KiB) Pobrane 1814 razy

Re: Adam 4561

PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 09:17
przez Jarosław Molenda
Witam,
Konfiguracja portu RS-422 dotyczy samego portu szeregowego (dla USB jest przezroczysty). W przypadku pracy jako RS-422 Master powinno ustawić się zworki na ON. Druga kwestia jak stare są moduły, bo nie pod każdym systemem Windows będą działać? Proszę podać przykładowy numer seryjny to go zidentyfikujemy. Póki co podaje namiary na drivery na stronie producenta.

https://support.advantech.com/Support/S ... tab=Driver

Re: Adam 4561

PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 12:09
przez PiotrBzdrega
Dziękuję Panu bardzo. Na urządzeniach RS-485 wszystko było w porządku, także windows'owi posmakowały sterowniki z płytki, będę testował jeszcze raz (prawdopodobnie źle podpiąłem kanały).