RS-485 w komputerach Advantech

PostNapisane: Pn, 31 sie 2009, 10:10
przez Jacek Adamski
Brak opisu pinów w podręczniku użytkownika. Najczęściej spotykana konfiguracja:

Obrazek

Uwaga: RS-485 zazwyczaj nie obsługuje automatycznej kontroli kierunku przepływu danych. W aplikacji należy samemu sterować sygnałem RTS.

Re: RS-485 w komputerach Advantech

PostNapisane: Wt, 13 lip 2010, 14:15
przez Jacek Adamski
Sprawdzone płyty główne i komputery jednopłytkowe:
AIMB-763 - brak obsługi kontroli kierunku
PCM-9584 - brak obsługi kontroli kierunku

Re: RS-485 w komputerach Advantech

PostNapisane: Wt, 13 lip 2010, 14:16
przez Jacek Adamski
Sprawdzone komputery panelowe:
PPC-L61T - konfigurowany poprzez BIOS port COM2 obsługuje kontrolę kierunku przepływu danych