Strona 1 z 1

UPort1110 a rs232-MPI

PostNapisane: Cz, 8 lip 2010, 16:19
przez dari-27
Witam,

Posiadam przetwornik RS232 + MPI / PPI Adapter do komunikacji ze sterownikami S7 Siemensa. Niestety nie posiadam potru rs232 w laptopie. Próbowałem różnych (tanich) przejściówek USB-RS232 i w/w adaptera jednak komunikacja ze starownikim nie powiodła się. Proszę o informację, czy konwerter UPort 1110 w połączeniu z w/w adapterem umożliwi komunikację ze starownikiem S7-300.

Re: UPort1110 a rs232-MPI

PostNapisane: Pt, 9 lip 2010, 14:47
przez Cezary Kalista
Witam,

Niestety nie mamy doświadczenia z S7-300, tym bardziej w połączeniu z adapterem MPI/PPI. Uportów 1110 sprzedajemy dużo i generalnie nie sprawiają problemów. Aby rozwiać wątpliwości możemy wypożyczyć Uporta do testów. Wypożyczenie jest bezpłatne, ale trzeba pokryć koszty przesyłki w obie strony.

Pozdrawiam
Cezary Kalista