Strona 1 z 1

Moxa R2110 brak komunikacji

PostNapisane: Wt, 18 sie 2009, 07:55
przez p_blaszczak
W jednej moxie caly czas swieci na czerwono dioda od komunikacji. Po podlaczeniu do ukladu w ktorym pracuje juz kilka moxow traci sie calkowicie komunikacja z nimi. Nie da sie rowniez nawiazac z nia polaczenia poprzez konwerter RS232/485 ADAM-4520 Parametry sa ustawione prawidlowo Czy jest to objaw uszkodzonego portu komunikacyjnego w moxie?

Re: Moxa R2110 brak komunikacji

PostNapisane: Wt, 18 sie 2009, 11:08
przez Cezary Ziółkowski
Witam,

Opisane przez Pana zachowanie urządzenia Moxa R2110 najprawdopodobniej świadczy o uszkodzeniu portu RS-485. Proszę o przysłanie urządzenia do naszego Serwisu:

Elmark Automatyka Sp. z o.o. - SERWIS
ul. Niemcewicza 76
05-076 Warszawa-Wesoła

Proszę również o załączenie opisu usterki oraz danych kontaktowych do Państwa.

Cezary Ziółkowski
Elmark Automatyka Sp. z o.o.