Postprzez buli83 » Pn, 2 cze 2014, 10:52

Dzień Dobry
Posiadam Konwerter protokołów MGate MB3180/EU v1.2 i jest problem z ciągłością odczytu. Ustawiam różne czasu kolejnych zapytań i timeout-u. Na konwerterze podpiętym do USB ustawie czasy 5 sek. pomiędzy zapytania i 5 sek na timeout to mam 100% odebranych ramek. Jak ustawić czasy w mgate żeby spełniał te same warunki czasów zapytań dla licznika, który odczytuje.
Pozdrawiam
buli83
 
Posty: 5
Dołączył(a): Pn, 17 lut 2014, 10:47

Re: MGate MB3180

Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 2 cze 2014, 12:40

Dzień dobry,

Aby ustawić timeout w MGate MB3180 wystarczy w Mgate managerze w zakładce Modbus, ustawić Response Time-out na 5000 ms.
Co do częstotliwości zapytań to w Mgate nie ma możliwości ustawienia tego. Jest to uzasadnione ponieważ MGate wysyła zapytania tak często jak otrzymuje je od mastera, więc jeśli chce Pan wysyłać zapytania co 5 sekund to należy to zdefiniować w masterze.
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
(70.46 KiB) Pobrane 1447 razy
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka
Moxa-PiotrG
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pn, 28 maja 2012, 11:13

Re: MGate MB3180

Postprzez buli83 » Pn, 2 cze 2014, 18:36

W moim przypadku pomogło ustawienie Wirtualnego zakresu ID na jedno urządzenie tj. 4-4 i odczyt jest teraz stabilny.

Pozdrawiam i dziękuje
buli83
 
Posty: 5
Dołączył(a): Pn, 17 lut 2014, 10:47

Re: MGate MB3180

Postprzez Moxa-PiotrG » Wt, 3 cze 2014, 07:19

Witam,

Jak wyglądała wcześniejsza konfiguracja ID w MGate?
Jeśli nie jest tajemnicą to proszę również o podanie symbolu tego urządzenia.
Odpowiedz ta może w przyszłości pomóc osobom z podobnym problemem.
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka