RESET regulatora PID w sterowniku VISION

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

RESET regulatora PID w sterowniku VISION

Postprzez kajoj » Wt, 28 lut 2012, 09:17

Witam,

Mam - może proste pytanie - ale chciałbym zrobić w sterowniku VISION290:
- reset bloku PID, tzn. po uruchomieniu na wyjściu z regulatora pojawia się wartość 0,
- po załączeniu regulatora PID na starcie przypisać "określoną" wartość na wyjście regulatora od której regulator zaczyna regulować,

Jakoś nie udało mi się rozszyfrować tego tematu, a przypisywanie funkcją STORE "określonej" wartości w MI wyjścia regulatora nie przynosi określonych rezultatów...

Może jest jakiś skuteczny sposób na mój problem !?!?

Pozdraiam
- projekty elektryczne aplikacji,
- projekty sterowań PLC i HMI,
- projekty wizualizacji,
- uruchamianie falowników i serwonapędów,
- modernizacja maszyn do obróbki metalu,
kajoj
 
Posty: 2
Dołączył(a): Wt, 28 lut 2012, 08:45
Lokalizacja: Poznań

Re: RESET regulatora PID w sterowniku VISION

Postprzez Adrian Surma » Wt, 28 lut 2012, 10:14

Witam
W załączniku przykładowy program proszę zwrócić uwagę na styki zamknięte z bitami dotyczącymi statusów PID Autotune - 9ta drabinka.
Załączniki
PID.zip
(315.77 KiB) Pobrane 741 razy
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: RESET regulatora PID w sterowniku VISION

Postprzez kajoj » Śr, 29 lut 2012, 11:23

Dziękuje za informacje z tym że to co tam jest nie bardzo chce mi działać w mojej aplikacji...
Reset sterownika nie wchodzi w rachubę [wtedy pid się resetuje],
Warunek z 9 networka raczej nie możliwy do spełnienia - jedynie przy uruchomieniu sterowania...

Czy są może jakieś przykłady PID, gdzie wyjście PID może być zmodyfikowane w dowolnym momencie, przy wyłączonym bloku PID ??
Czy regulacja PID może zaczynać się od jakieś wartości zadanej przypisanej do wyjścia PID ??
Czy regulator po podaniu eneble na bloczek PID może zaczynać liczyć od dowolnej wartości lub od 0 ?? a nie kontynuować dalszej regulacji ??

Pozdrawiam
- projekty elektryczne aplikacji,
- projekty sterowań PLC i HMI,
- projekty wizualizacji,
- uruchamianie falowników i serwonapędów,
- modernizacja maszyn do obróbki metalu,
kajoj
 
Posty: 2
Dołączył(a): Wt, 28 lut 2012, 08:45
Lokalizacja: Poznań

Re: RESET regulatora PID w sterowniku VISION

Postprzez Adrian Surma » Śr, 29 lut 2012, 11:26

Może Pan przepisać wartość z wyjścia PID do innego wolnego rejestru (MI) i na nim dokonywać operacji przypisywania STORE.