v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Postprzez Darmozjad70 » So, 10 mar 2012, 18:47

Zestaw hydroforowy trzech pomp. Poszukuję informacji jak zrobić naprzemienne załączanie pomp najprościej mówiąc wyrównanie czasu pracy pomp. Ta która pracowała najdłużej załącza się jako ostatnia.
Darmozjad70
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 10 mar 2012, 18:39

Re: v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 12 mar 2012, 10:20

Witam,
proponowałbym następujące rozwiązanie:
Do rejestrów DW (podwójne słowo) zapisywany jest czas (w sekundach) pracy każdej pompy z osobna.
W przypadku gdy chce Pan wyrównać czas pracy wszystkich pomp co do sekundy, może Pan zrobić porównania czasu pracy każdej pompy.
Gdy czas pracy danej pompy jest krótszy od czasu pracy jednej z dwóch pozostałych pomp, to załącza Pan tą pompę.
Dla lepszego zrozumienia przesyłam Panu przykład takiego rozwiązania.
Załączniki
wyrownanie.zip
(62.25 KiB) Pobrane 807 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Postprzez Darmozjad70 » Śr, 14 mar 2012, 22:36

Dzięki. Za podpowiedz. Teraz już prze kompiluję dla swoich potrzeb. Jeżeli mogę prosić o podpowiedz co to odwrócenie logiki sygnału. Czyli sygnał zadania 0-12 bar (4-20). Na wyjściu 0-50HZ(0-10). Przy 12 barach wyjście analogowe 0V , a przy 0 barach 10V. Czyli kiedy wzrasta ciśnienie sygnał spada, kiedy spada ciśnienie wygnał wzrasta. Ponieważ nie mam jeszcze sterownika ciężko mi sprawdzić, co prawda przy kompilacji nie wywala błędu, ale nie mogę sobie sprawdzić na żywym programie.
Darmozjad70
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 10 mar 2012, 18:39

Re: v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Postprzez Adrian Surma » Śr, 14 mar 2012, 23:30

Witam
Program będzie funkcjonował prawidłowo. Linearyzacja działa również w "drugą stronę". W przypadku V120-22-UA2 ---> X1=3277, Y1=4095, X2=16384, Y2=0, X= MI (odpowiedzialne za wejście analogowe 4-20mA), Y= MI (odpowiedzialne za wyjście analogowe (0-10V). Przykład dotyczy V120-22-UA2.
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: v 120 naprzemienne załączanie pomp.

Postprzez Darmozjad70 » Cz, 15 mar 2012, 21:49

Dzięki. Tak też myślałem i robiłem, ale do końca nie miałem pewności. jak dotrze serownik to go wy testuję.
Darmozjad70
 
Posty: 3
Dołączył(a): So, 10 mar 2012, 18:39


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości