szybkie wyjścia

Postprzez Marcin1974 » Pt, 6 mar 2015, 08:33

Witam
Mam mały problem ze sterowaniem silnikiem krokowym polega on na tym że przy wyższych częstotliwościach zamiast obrotu silnik piszczy i nie wykonuje obrotu. Przyczyną jest pewnie ze duża częstotliwość przy starcie silnika. proszę o podpowiedz w jaki sposób i czy się to da wykonać w moim sterowniku chodzi mi o zapewnienie tzw rampy rozruchu czyli zwiększenie częstotliwości w określonym czasie do wartości zadanej czy jest jakiś parametr w sterowniku którym to można ustawić proszę o pomoc. Sterownik którego używam to M91-2-T38.
Marcin1974
 
Posty: 4
Dołączył(a): So, 30 sty 2010, 16:05

Re: szybkie wyjścia

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 6 mar 2015, 08:37

Witam,

niestety sterowniki z serii M91 nie posiadają wbudowanych bloków obsługi "rampy". Trzeba ją napisać od podstaw w języku drabinkowym. W katalogu Program Files (x86)\Unitronics\Unitronics U90 Ladder\Examples\Motion control znajduje się przykład jak to zrobić - Speed trapezoid.U90.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics