Podłączenie przetwornika pH z wyjściem sink

Postprzez Paradoksalny » Wt, 24 lis 2015, 16:19

Witam,
Posiadam elektrodę pH z przetwornikiem z wyjściem 4-20mA sink. Moje pytanie jest następujące. Czy przy takim rodzaju wyjścia z przetwornika, na styk com modułu snap V200-18-E46B muszę podłączyć 24VDC. Przy kofiguracji jaką zaleca unitronics (0 VDC na com) elektroda nie działa. Wcześniej uruchamiałem już przetworniki ciśnienia z tym modułem snap i nie było żadnych problemów.
Paradoksalny
 
Posty: 2
Dołączył(a): Wt, 24 lis 2015, 16:12

Re: Podłączenie przetwornika pH z wyjściem sink

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 25 lis 2015, 10:00

Witam,
według dokumentacji dołączonej do V200-18-E46B wynika, że domyślnie, wszystkie wejścia analogowe są ustawione na napięciowe. Czy zmienił Pan zworki wewnątrz urządzenia na wejścia prądowe?
P.S. Nie wolno podłączać +24Vdc do wejścia ACM !
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Podłączenie przetwornika pH z wyjściem sink

Postprzez Paradoksalny » Śr, 25 lis 2015, 19:56

Zworki zmienione, problem rozwiązany poprzez zastosowanie separatora galwanicznego.
Paradoksalny
 
Posty: 2
Dołączył(a): Wt, 24 lis 2015, 16:12