Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Śr, 29 cze 2016, 10:04

Witam
Mam wykonać taki system. Dwa V430 umieszczone w dużej odległości od siebie wykorzystują modbus RTU do komunikacji z modułami temperaturowymi PT100, dodatkowo potrzebuje Modbus IP aby połączyć ze sobą dwa PLC V430 z modułami temp. PT100 i jeden PLC V430 Master w sieć (znaczne odległości pomiędzy PLC, obok PLC są routery podłączone do sieci). Oprócz tego muszę nawiązać komunikację 2 dwóch pierwszych PLC V430 ( tych z modułami temp.) ze sterownikiem S7-300 (profibus). Czy jest to w ogóle możliwe w realizacji. Myślałem ewentualnie konwerterze modbus RTU/Profibus DP jednakże pracuje on jako Modbus master/Profibus slave.
Pozdrawiam T.Kosobucki
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 29 cze 2016, 10:57

Witam,
V430 ma wbudowany tylko jeden port RS232/RS485, który umożliwia komunikację po Modbus RTU. Jest możliwość dołożenia drugiego, dodatkowego portu RS232/RS485 lub Ethernet lub Profibus Slave. W Pańskim przypadku port pierwszy byłby używany w V430 do komunikacji z modułami PT100. Następnie musiałby Pan dołożyć port Ethernetowy do spięcia tych trzech sterowników ze sobą (nawet na znaczne odległości) po Modbus TCP/IP. Niestety nie byłoby już miejsca na podłączenie ze sterownikiem S7-300 (albo port Profibus Slave albo port RS232/RS485 + konwerter protokołów Modbus/Profibus). Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosować sterownik V700, który ma wbudowany port RS232/RS485 oraz Ethernet. Dodatkowo posiada miejsce na drugi port RS232/RS485 (+ konwerter ModbusRTU Master na Profibus Slave) lub Profibus Slave.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Śr, 29 cze 2016, 11:18

Dziękuje za informację. Tak myślałem. A jeszcze jedno pytanie przy użyciu Modbus IP istnieje możliwość użycia webserwera?
Pozdrawiam T.K.
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 29 cze 2016, 11:37

Porty Ethernetowe w urządzeniach firmy Unitronics z serii Vision posiadają 4 Sockety (tylko V700 posiada ich aż 8), na których może Pan działać niezależnie od pozostałych. A więc tak, na jednym Socket może być Modbus IP, a na drugim obsługa Webserwera. Wtedy jeszcze ma Pan dwa Socket'y do dowolnego użycia.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Śr, 29 cze 2016, 12:24

Czyli jak dobrze rozumiem mogę być zarówno masterem jak i slavem w modbus IP?
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 29 cze 2016, 12:28

Na dwóch różnych Socket'ach jak najbardziej.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Cz, 7 lip 2016, 11:15

Witam
Nie jestem obeznany z systemami SCADA(Wonderware Intouch). Na zakładzie mam mieć 4 sterowniki V700 połączone ze sobą poprzez ethernet (modbus IP). Jeden będzie masterem. Chciałbym z tych sterowników wysylać informację do Scady. W jaki sposób to wykonać czy Intouch potrzebuje jakiś sterowników do untronicsa?, czy unitronics jest ujęty w intouch-u?. Druga sprawa muszę skomunikować V700 ze sterownikiem S7-200 (posiada kartę ETHERNET), czy istnieje możliwość bezpośredniej wymiany danych?. Ewentualnie wymyśliłem, że zamontuje S7-1200 i z s7-200 skomunikuje się po protokole S7 zaś z V700 po modbus IP tylko nie wiem czy S7-1200 może pracować z dwoma protokołami w tym samym czasie.
Pozdrawiam T.Kosobucki
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 7 lip 2016, 11:21

Witam,
sterowniki V700 mają 8 Socket'ów dostępnych po Ethernecie, co oznacza, że może Pan po tym łączu ustawić 8 niezależnych wymian danych (nawet do 8 niezależnych ModbusTCP/IP). Intouch z tego, co mi wiadomo ma wbudowaną obsługę ModbusTCP/IP, więc nie potrzebuje Pan żadnych plików dodatkowych do ustanowienia połączenia pomiędzy nimi. Komunikacja z S7-200 wyposażonym w Ethernet najlepiej by było Panu zrobić właśnie na ModbusTCP/IP, gdyż będzie to według mnie najprostsze dla Pana rozwiązanie.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Cz, 7 lip 2016, 11:59

Ogólnie to ten s7-200 ma tylko modbusa RTU jak się kupi biblioteki i trzeba moduł RS485 dołożyć więc chyba to rozwiązanie z s7-1200 będzie najlepsze (tak mi się wydaje). Czyli skomunikować po ethernet S7-200 i S7-1200 a potem po Ethernet (modbus TCP) V700 z S7-1200. Orientuje się może Pan czy jest taka możliwość?
Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 7 lip 2016, 12:08

Dokładnie tak, jeśli po Ethernecie ma możliwość obsługi protokołu Modbus TCP/IP, to tak.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Pt, 8 lip 2016, 07:22

Witam
Jeszcze jedno pytanko. Który sterownik ma obsługę profibusa. Na stronie jest, że V430 i V350 a co z V700 (w konfiguracji Visilogic widnieje opcja dołącz kartę profibusową)?.
Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez gruku » Pt, 8 lip 2016, 07:23

Ok w helpie znalazłem, że V700, V350, V430, or V130. Na Państwa stronie jest to niejasne.
Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Vision V430 - komunikacja Modbus RTU/ModbusIP/Profibus

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 8 lip 2016, 07:30

Witam,

V700 również posiada obsługę karty Profibus Slave.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości