Sterownik SM70-J-R20 wejście analogowe

Postprzez totadominik » So, 14 sty 2017, 14:43

Witam

Zakupiłem sterownik SM70-J-R20, Po jego uruchomieniu i konfiguracji, podłączyłem do wejścia analogowego czujnik temperatury posiadającego sygnał 0-10V (tak też skonfigurowałem wejście) niestety przy próbie wyświetlenia wyniku pomiaru, sterownik reaguje tylko na przedział 9,15-10V. Do granicy 9,15V sterownik nie reaguje.
Podglądając stan wejścia w bloku linearyzacji, wartość zmienia się w przedziale od 0-956 liniowo względem napięcia na wejściu 9,15-10V.
Co może być powodem takiego zachowania?
Jak uzyskać szerszy zakres.

Pozdrawiam
totadominik
 
Posty: 1
Dołączył(a): So, 14 sty 2017, 14:36

Re: Sterownik SM70-J-R20 wejście analogowe

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 16 sty 2017, 08:09

Witam,
czy zworki w sterowniku zostały przestawione na wejście analogowe napięciowe? Domyślnie są one ustawione, jako wejścia cyfrowe.
Czy w Hardware Configuration został wybrany odpowiedni sterownik?
Czy może Pan wgrać program do sterownika bez użycia żadnego bloku linearyzacji o podać, jakie wartości przyjmuje zmienna MI wybrana w Hardware Configuration, jako wejście analogowe napięciowe?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics