Unistream - ethernet port

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Unistream - ethernet port

Postprzez brombek » N, 28 kwi 2019, 13:42

Witam.
Czy w/w sterowniku można nawiązać więcej niż jedno połączenie na jednym porcie.
Po uruchomieniu programu SCADA komunikacja działa,wówczas BBcomTestPro nie może się połączyć. Po zamianie programów sytuacja jest odwrotna.
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez Mateusz Sikorski » N, 28 kwi 2019, 15:00

Jeżeli ustawi pan dwa różne porty to tak, chyba, że oba połączenia muszą być wykonane na jednym (np. 502), wtedy niestety nie ma takiej możliwości.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez brombek » N, 28 kwi 2019, 16:37

Czyli rozumiem,że przekierować port 502 na adres sterownika, oraz np 503 na ten sam adres.
Wówczas dwa różne programy powinny czytać sterownik.
Pozdrawiam
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez Mateusz Sikorski » N, 28 kwi 2019, 17:17

Dokładnie, tak. Wtedy bez problemu żadnego.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez brombek » Wt, 30 kwi 2019, 14:50

Witam.
Niestety na 503 porcie sterownik mi nie odpowiada
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 30 kwi 2019, 14:52

A ustawił pan ten port w konfiguracji sterownika?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez brombek » Wt, 30 kwi 2019, 21:58

No nie. Czy da się to zrobić z poziomu HMI, nie wchodząc do programu.
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 1 maja 2019, 17:57

Niestety trzeba to skonfigurować z poziomu narzędzia programistycznego a następnie wgrać do sterownika PLC.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez brombek » N, 2 cze 2019, 10:30

Witam

Wyżej wymienione pytanie dotyczy jednak sterownika Vision 1210.
Aktualnie działa jeden socket z portem 502, natomiast drugi na porcie 20257 działał, lecz przestał tzn jak działa 1 to drugi nie.
Przekierowania na ruterze zrobione, w menu sterownika widać zapytania i odpowiedzi na obydwóch socketach, jednak programy (ifix i bbcomtestpro) odpowiadają tylko na 502.
brombek
 
Posty: 25
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36

Re: Unistream - ethernet port

Postprzez Mateusz Sikorski » N, 2 cze 2019, 17:10

Proszę o podesłanie programu. Sprawdzę, co może być przyczyną.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości

cron