Brak fontów

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Brak fontów

Postprzez 71tomek » Pt, 7 cze 2019, 11:59

Samba SM 70 TA22
Sterownik zgubił fonty po usunięciu nieużywanych "delete all unused" w "font handler". Brak komunikacji. Czy jest szansa aby plc się podniósł? Przesyłam zdjęcia mailem.
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: Brak fontów

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 7 cze 2019, 12:48

1) wyłączyć zasilanie sterownika PLC
2) przytrzymać palec na ekranie HMI
3) włączyć zasilanie sterownika PLC ciągle przytrzymując palec na ekranie HMI
4) po pojawieniu się czarnego ekranu stuknąć lekko dwa razy ekran

Sterownik powinien zatrzymać uruchamianie aplikacji (tryb Stop Mode).
Teraz proszę spróbować nawiązać komunikację ze sterownikiem.
Jeśli się uda to proszę wgrać czystą aplikację.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości

cron