Wejscia PT100

Postprzez grzesiek MG » Wt, 9 gru 2008, 11:14

Witam!

Zakupiłem u Państwa V350-35-RA22. Wszytsko ok ale mam jeden problem dot. wejść analogowych PT100.
Po skonfigurowaniu w HW_Configuration, zakladka Analog_INput - wejsc analogowych na PT100 oraz przypisaniu im zmiennej MI
oraz podlaczeniu wg schematu dla PT100 (ściągnięte z manuala dla V350):
- do przypisanej danemu wejsciu analogowemu zmiennej wpisywana jest wartosc max tj. 32767...
- nawet jesli odłacze pt100, wartosc sie nie zmienia i jest max... (nie mozna jej nadpisac).
W czym może być problem?

Proszę o pomoc i dziękuję za odpowiedz.

grzesiek
grzesiek MG
 

Re: Wejscia PT100

Postprzez Agnieszka Siewiera » Wt, 9 gru 2008, 11:26

Czy ustawił Pan odpowiednio zworki wewnątrz sterownika, które odpowiadają konfiguracji sprzętowej dla wejść typu PT100?
Sposób ustawienia zworek jest dostępny w dokumentacji do sterownika.
Pozdrawiam

Agnieszka Siewiera
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27

Re: Wejscia PT100

Postprzez grzesieg_MG » Cz, 8 sty 2009, 13:37

Ustawilem zworki wg instrukcji i wszystko dziala ok!

Dziękuję Pani za szybką odpowiedź!

Pozdrawiam i miłego dnia!

grzesiek