V700 problem

Postprzez piotr1234 » Pt, 13 wrz 2024, 16:03

Dzień dobry,

Mam problem. Posiadam sterownik V700, miałem wersje Visilogic 9.8.80. Chciałem wgrać program już wcześniej napisany i sprawdzony. Wyskoczył mi informacja że należy zaktualizować opragramowanie w PLC. Przeszedłem całą propcedurę aktualizacji oprogramowania V700 poprawnie. Zaktualizowałem Visilogic do 9.9.1. W następnym kroku wgrałem już mój program na PLC. Program się wgrał ale po ułamku sekundy pojawia się czarny ekran O.S(Stop Mode) i STATUS: Conflict Run/Stop.

Pytanie co z tym zrobic?
Z góry dzięki za odp.
piotr1234
 
Posty: 2
Dołączył(a): Cz, 8 wrz 2022, 18:44

Re: V700 problem

Postprzez asulenta » Pn, 16 wrz 2024, 07:24

Dzień dobry,
wraz z aktualizacją 9.9.1 dodano nowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa PLC. Od najnowszej aktualizacji wymagana jest zmiana hasła w Info Mode (dodano odpowiedni blok funkcyjny) i jeśli wykorzystujemy połączenie Ethernet, również nałożenie hasła na komunikację PCOM. Więcej informacji zawartych jest w tym artykule: https://www.elmark.com.pl/blog/uchron-sterownik-vision-i-samba-przed-atakami-hakerskimi. Bez tych zabezpieczeń sterownik automatycznie przechodzi do trybu STOP i nie pozwala na pracę sterownika.
Arkadiusz Sulenta
Elmark Automatyka S.A.
asulenta
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 12 wrz 2024, 11:04


Powrót do Unitronics