sterowniki vision i falowniki danfoss po RS485

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

sterowniki vision i falowniki danfoss po RS485

Postprzez demek » Cz, 22 kwi 2010, 12:23

Witam!
Mam pytanie, czy ktoś próbował może sterować falownikami danfoss po porcie RS485 i protokole danfosa za pomocą uniwersalnych bloków scan i send?

Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat w internecie , teoretycznie powinno być to możliwe, ale blok scan nie jest "zbyt elastyczny" i nie jestem pewnien czy jest w stanie poprawnie odbierać ramki danych.

Będę dzięczny za wszelkie podpowiedzi.

Pozdrawiam.
demek
 
Posty: 3
Dołączył(a): Wt, 8 gru 2009, 15:20

Re: sterowniki vision i falowniki danfoss po RS485

Postprzez solidchip » Pt, 7 maja 2010, 09:10

Witam,
Używam bloczków SCAN i SEND i wiem, że działają poprawnie - można je spokojnie stosować.
Trzeba jednak precyzyjnie zdefiniować odbierane komunikaty.
Do testów proponuję zastosować PCta z programem terminalowym ,w którym można wysyłać zdefiniowane ciągi znaków.
Pozdrawiam
Tomasz Kozłowski
www.SolidChip.eu programowanie sterowników UNITRONICS