Komunikacja modbus RTU Unitronics V280 i OMRON V1000

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Re: Komunikacja modbus RTU Unitronics V280 i OMRON V1000

Postprzez gruku » Cz, 28 paź 2010, 16:36

Temat już nieaktualny udało mi się nawiązać komunikację działa super. Dziękuję wszystkim za pomoc. Trzeba przestawić parametr H5-07 na "1" i zrobić zwory pomiędzy R+,S+ i R-,S-. Temat na pewno przyda się innym użytkownikom, dużo zostało wyjaśnione. Pozdrawiam:)