Postprzez gruku » Śr, 10 sie 2016, 14:40

Witam
Mam pewien problem z wyświetlaniem ekranu alarmów w sterowniku V700. Wstawiłem bloczek "SHOW ALARMS". Wybraną mam opcje "ALARM DETAILS". Aktywuje bloczek zmienna dotykową na panelu ale nie wyświetla mi się ekran alarmów. Dodam, że jak wybiorę funkcje ALARM HISTORY to ekran jest wyświetlany.
Pozdrawiam Tomasz K.
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Problem z alarmami V700

Postprzez Tomasz Ofiara » Śr, 10 sie 2016, 14:50

Witam Panie Tomaszu,

Ekran Alarm Details może zostać wywołany w momencie, gdy alarm jest aktywny.

Proszę ustawić bit odpowiedzialny za uruchomienie alarmu (trigger), a potem aktywować bloczek show alarm.

Pozdrawiam,
Tomasz Ofiara
Tomasz Ofiara
 
Posty: 12
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2014, 12:12

Re: Problem z alarmami V700

Postprzez gruku » Śr, 10 sie 2016, 15:01

Wszystko jest skonfigurowane również alarm jest wywoływany. W historii widać alarmy które wywołałem. Spróbuję jeszcze raz.
Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława