Komunikacja modbus RTU Unitronics V280 i OMRON V1000

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Re: Komunikacja modbus RTU Unitronics V280 i OMRON V1000

Postprzez gruku » Cz, 28 paź 2010, 16:36

Temat już nieaktualny udało mi się nawiązać komunikację działa super. Dziękuję wszystkim za pomoc. Trzeba przestawić parametr H5-07 na "1" i zrobić zwory pomiędzy R+,S+ i R-,S-. Temat na pewno przyda się innym użytkownikom, dużo zostało wyjaśnione. Pozdrawiam:)
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Poprzednia strona

Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości

cron