maksymalne wskazanie i reset

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

maksymalne wskazanie i reset

Postprzez radiwan » Pn, 22 sie 2022, 16:13

jak najprosciej uzyskac podglad maksymalnego wskazania licznika (w moim przypadku predkosc wiatru) na oddzielnym NUMERIC RANGE. czujnik predkosci 4-20mA, licznik wyskalowany w wezlach (knots).
chodzi mi takze o mozliwosc resetu maksymalnego wskazania, recznie z "przycisku" na ekranie.
radiwan
 
Posty: 6
Dołączył(a): Pt, 4 wrz 2020, 11:16

Re: maksymalne wskazanie i reset

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 23 sie 2022, 07:01

Proszę o podanie sterownika, na jakim chce Pan to uzyskać.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: maksymalne wskazanie i reset

Postprzez radiwan » Wt, 23 sie 2022, 09:15

vision V700-T20BJ
radiwan
 
Posty: 6
Dołączył(a): Pt, 4 wrz 2020, 11:16

Re: maksymalne wskazanie i reset

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 23 sie 2022, 09:27

Proponuję w takim razie sprawdzać cały czas czy aktualny pomiar (w moim przypadku MI 0) jest większe niż MI 1 (nasze Maximum):
1) Jeśli tak, to MI 0 jest przepisywane do MI 1
2) Jeśli nie, to nic się nie dzieje.
Obrazek

Jeżeli chodzi o zerowanie wartość MAX to wystarczy dać przycisk na ekranie, który monostabilnie będzie przełącz bit np. MB0, który w drabince będzie wykonywał zerowanie MI 1.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: maksymalne wskazanie i reset

Postprzez radiwan » Wt, 23 sie 2022, 10:29

super, juz sprawdzam. dzieki za szybka podpowiedz. Ekstra profesjonalne podejscie do klienta