Strona 1 z 1

maksymalne wskazanie i reset

PostNapisane: Pn, 22 sie 2022, 16:13
przez radiwan
jak najprosciej uzyskac podglad maksymalnego wskazania licznika (w moim przypadku predkosc wiatru) na oddzielnym NUMERIC RANGE. czujnik predkosci 4-20mA, licznik wyskalowany w wezlach (knots).
chodzi mi takze o mozliwosc resetu maksymalnego wskazania, recznie z "przycisku" na ekranie.

Re: maksymalne wskazanie i reset

PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 07:01
przez Mateusz Sikorski
Proszę o podanie sterownika, na jakim chce Pan to uzyskać.

Re: maksymalne wskazanie i reset

PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 09:15
przez radiwan
vision V700-T20BJ

Re: maksymalne wskazanie i reset

PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 09:27
przez Mateusz Sikorski
Proponuję w takim razie sprawdzać cały czas czy aktualny pomiar (w moim przypadku MI 0) jest większe niż MI 1 (nasze Maximum):
1) Jeśli tak, to MI 0 jest przepisywane do MI 1
2) Jeśli nie, to nic się nie dzieje.
Obrazek

Jeżeli chodzi o zerowanie wartość MAX to wystarczy dać przycisk na ekranie, który monostabilnie będzie przełącz bit np. MB0, który w drabince będzie wykonywał zerowanie MI 1.

Re: maksymalne wskazanie i reset

PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 10:29
przez radiwan
super, juz sprawdzam. dzieki za szybka podpowiedz. Ekstra profesjonalne podejscie do klienta